HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

에머슨 질량 유량계의 올바른 설치

2020-10-26View Original

Thread Content

에머슨 질량 유량계의 설치 방법에 오류가 있으면 손상될 가능성이 매우 높습니다. 오늘은 에머슨 질량 유량계를 설치할 때 주의해야 할 몇 가지 핵심 사항을 알려드리겠습니다!우선 이해해야 할 것은, 유량계는 흔히 사용되는 측정 기기라는 점입니다.이것은 종속변수입니다.유체의 질량은 시간, 공간, 온도, 압력에 따라 변하지 않는 양입니다.질량 유량계 제품은 많은 산업 분야에서 널리 사용됩니다.둘째, 사용자는 설치할 때 다음 사항에 주의해야 합니다: (1) 일반적인 키 포인트 센서와 대형 트랜스미터 또는 모터 사이에는 최소 0.6m의 거리가 있어야 합니다.센서는 전자기장에 의존하기 때문에, 강한 전자기장이 있는 곳 근처에 센서를 설치하는 것은 피해야 합니다.또한, 진동을 가능한 한 피하기 위해 설치 위치를 신중하게 선택해야 합니다. (2) 액체를 측정할 때, 위치 센서의 설치 위치는 액체가 가득 차 있도록 해야 합니다.밀도 변화가 측정 정밀도에 미치는 영향을 줄일 수 있도록 합니다.공정 파이프라인을 청소해야 할 때, 설치 위치는 액체가 완전히 배출될 수 있도록 해야 합니다.센서 내부에 가스가 쌓이지 않도록, 센서를 파이프라인 시스템의 가장 높은 위치에 설치하는 것은 피해야 합니다. (3) 가스를 측정할 때는, 액체가 센서 내부에 고이지 않도록 설치 위치를 잘 선택해야 하며, 파이프라인의 가장 낮은 지점에 설치하는 것은 피해야 합니다. (4) 흐름 방향은 어떻든 상관없음.센서는 유량을 정확하게 측정할 수 있습니다.일반적으로 센서에는 유체의 정상적인 흐름 방향을 나타내기 위해 화살표가 사용됩니다. (5) 밸브는 유량계의 영점 조정을 용이하게 합니다.차단밸브는 센서의 하류에 설치해야 합니다.대량 작업을 용이하게 하기 위해, 센서와 차단밸브는 가능한 한 수신 용기에 가깝게 배치되어야 합니다.팽창이나 압축으로 인한 집단적 오차를 방지하기 위해 센서와 차단밸브 사이에 호스를 설치해서는 안 됩니다.또한, 매체의 증발이나 공기 유입을 방지하기 위해 하류에 조절 밸브를 설치할 수 있습니다. (6) 기체-액체 2상 유동, 즉 공정 매체로 인해 발생하는 기체-액체 2상 유동의 경우, 센서의 외함을 아래쪽으로 향하게 하거나 수직 파이프라인에 설치해야 합니다.이러한 설치 방법은 매체 내의 가스가 유량 파이프라인에 축적되는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다. (7) 하역 계량 적용에서의 하역 계량.센서 케이스는 위쪽 또는 수직으로 설치해야 합니다.방향제어밸브는 매체의 역류를 방지하기 위해 센서의 하류에 설치되어야 합니다.
Reply #22020-10-29
현재 질량 흐름은 대체로 양방향으로 이동합니다.
Reply #32020-10-30
그 고가의 질량 유량계에는, 기기나 전자식 버전에 대한 설치 설명서가 없나요? 그 매뉴얼의 안내 내용이 원글 작성자가 말한 것보다 더 상세하죠.그런데 질량 유량계가 그렇게 연약한가요?
Reply #42020-11-02
음, 그건 일반적인 작동 방법에 대한 이야기일 뿐입니다. 유량계마다 분명히 차이가 있으니, 반드시 해당 제품의 설명서를 참고하는 것이 좋습니다. 관련 제조업체에 문의해도 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.