2020-10-26View Original

Thread Content

회사에는 진한 황산 중간 탱크가 두 개 있으며, 하나의 하역 펌프를 공용합니다.그림과 같습니다.한 용기의 가득 찬 액체 높이는 3.6미터이고, 다른 용기의 가득 찬 액체 높이는 3.2미터입니다.하역 시 탱크가 넘치는 것을 방지하기 위해, 액위가 높아질 경우 펌프를 정지시키는 연동 장치가 필요합니다. 하지만 두 탱크의 최대 액위 설정값이 다릅니다(한쪽은 3.2미터, 다른 쪽은 2.8미터). 해결책으로는 두 탱크의 최대 액위 경보값을 모두 2.8미터로 설정하는 것입니다. 그러면 3.6미터였던 탱크는 일부 저장 공간을 잃게 됩니다. 여러분께 여쭤보고 싶은데, 이 문제에 대한 다른 해결 방법이 있을까요? 또한, 사용하기 좋은 유위계로는 현재 3.6미터 탱크에 사용되는 자기팽창식 유위계(탱크 측면에 플랜지가 없는 경우)와 3.2미터 탱크에 사용되는 단일 플랜지형 유위계가 있습니다.
Reply #22020-10-26
펌프가 두 개라면 펌프는 별도로 설치되고, 유량계의 경우 비용이 관건입니다. 저희는 항상 자기팽창식 유량계를 사용해왔지만, 단열 문제가 있습니다.개인적으로는 레이더를 SIS에 활용하는 것이 좋다고 생각합니다.
Reply #32020-10-26
두 개의 통에도 동시에 재료를 넣지 말고, 각각 따로 넣으면 되겠죠
Reply #42020-10-26
각 탱크마다 적절한 연동 값을 설정해 주면 되고, 굳이 통일할 필요는 없어요. DCS를 이용하면 간단히 구현할 수 있습니다
Reply #52020-10-27
각자 설정대로 하면 돼요.어느 탱크에 원료를 공급할지는 해당 탱크의 프로세스에 따라 결정됩니다.
Reply #62020-10-27
각자 자신의 로직을 따르면, 동일한 펌프를 정지시키는 것으로 충분합니다.
Reply #72020-11-26
공급관에는 차단밸브가 설치되어 있으며, 액위는 각각의 차단밸브와 연동됩니다. 두 탱크의 액위가 모두 높을 경우 펌프가 정지되고, 한쪽 탱크의 액위만 높을 경우에는 밸브만 닫히고 펌프는 계속 작동합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.