전자기 유량계의 접지 및 차폐선의 효과

2020-10-27View Original

Thread Content

  전자기 유량계는 산업 생산에서 매우 중요한 산업 제어 시스템으로, 산업 생산에 있어서 중대한 의미를 가집니다.현재, 전자기 유량계는 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있으며, 액체의 유량을 측정하는 데 매우 효과적입니다.이 글에서는 전자기 유량계의 접지와 차폐선의 역할에 대해 간략히 설명하겠습니다.   전자기 유량계는 정밀도가 높고 안정성이 우수하다는 장점 덕분에 급수 산업에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다.수도 공급 업계에서는 공급자와 사용자가 유량 계량기를 통해 수도 요금을 정산하기 때문입니다.고정밀도에 안정성이 뛰어난 계측기만이 물 사용량을 정확하게 반영하여 공급자와 수요자 간의 상호 신뢰를 형성하고 공정하고 정의로운 결과를 얻을 수 있다.   전자기 유량계의 유지보수 방법: 전자기 유량계의 접지 및 차폐선의 역할에 대한 상세 설명: 정상적인 사용 환경에서는 전자기 유량계 자체의 유지보수 필요성은 그리 크지 않습니다.하지만 남부 지역, 특히 주강삼각주에 위치한 둥관시의 경우 여름철에 천둥번개가 자주 발생하기 때문에, 낙뢰가 전자식 유량계의 안전 사용을 위협하는 가장 큰 요인이 됩니다.우리가 전자식 유량계를 사용하기 시작한 처음 몇 년 동안은, 천둥이 치는 날씨가 골칫거리였습니다. 매년 유량계 변환기의 절반이 천둥에 의해 손상되곤 했습니다;번개가 자주 치는 지역의 몇 대의 유량계에서는, 가장 심한 경우 한 곳의 변환기가 1년에 다섯 번이나 번개로 손상된 적이 있습니다.그 후 우리는 전자기 유량계의 특성을 고려하여 피뢰장치를 설치했으며, 지금은 우리 회사의 전자기 유량계가 낙뢰로 손상되는 경우가 거의 없습니다.전자기 유량계를 사용하는 과정에서 때때로 일반적인 고장 현상이 발생하지만, 그 원인을 파악하기는 쉽지 않습니다.아래는 제가 업무 중에 겪은 한 가지 예입니다.   사례 1, 저희 회사는 한 고객에게 DN1200 전자식 유량계를 설치해 주었는데, 해당 고객은 저희가 설치한 유량계에서 약 30미터 떨어진 곳에 동일한 브랜드와 크기의 유량계를 추가로 설치했습니다(비교용으로 사용하기 위함).물을 공급하기 시작한 지 며칠 후 문제가 발생했는데, 두 계측기의 오차율이 2.8%에 달했습니다. 고섭수사의 계측기 값이 더 낮았으며, 고섭수사는 유량계를 점검해달라고 요청했습니다.현장에서 흐름계 앞의 밸브 설치 위치를 측정한 결과, 약 6미터로 요구 사항을 충족하는 것으로 나타났습니다. 또한 변환기의 설정 값도 올바른 것으로 확인되었습니다. 하지만 흐름계의 순간 유량은 약 100m³/h에 불과했습니다. DN1200 전자기식 흐름계의 경우, 이러한 유량과 유속은 너무 낮아서 흐름계의 정확도에 영향을 미쳐 0.5%라는 정확도 수준을 달성할 수 없게 됩니다.그래서 우리는 사용자에게 밸브를 크게 열어 물 사용량을 1500m3/h로 높이도록 요청했습니다. 그렇게 며칠간 운영한 후, 계측기의 상대 오차는 2.4%로 줄어들었습니다.이러한 상황은 다른 원인이 있음을 나타냅니다. 고섭수식 유량계 센서 우물을 점검할 때, 센서의 접지선이 접지 링과 연결되어 있지 않으며 접지도 이루어지지 않는 것을 발견했습니다. 그래서 우리는 센서의 접지선과 접지 링을 제대로 접지시켰습니다.몇 일간 사용한 후, 두 계측기의 상대 오차는 0.7%에 불과했습니다. 전자식 유량계도 사용 기준을 충족했으며, 이 모든 것은 접지 문제 때문인 것으로 보입니다.   전자기 유량계 센서의 접지는 매우 중요하며, 특히 파이프라인에 노이즈 전류가 존재할 때는 우수한 접지 보호만이 전자기 유량계가 정확하게 측정할 수 있도록 해줍니다.아마도 이러한 간섭이 없는 환경에서는 접지를 하지 않아도 유량계가 정확하게 측정할 수 있을 것입니다. 하지만 환경이 변하면 유량계가 정확하고 안정적으로 작동하지 못하게 됩니다. 그러므로 설치할 때는 센서의 접지를 잘 처리하여 전자기식 유량계가 좋은 작업 환경에서 작동할 수 있도록 하는 것이 가장 좋습니다.   전자기 유량계의 센서에서 발생하는 신호는 매우 약하여, 보통 몇 밀리볼트에 불과합니다. 그래서 외부의 간섭을 쉽게 받아 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다. 따라서 설치할 때는 신호선의 차폐선 자체가 손상되지 않도록 해야 하며, 또한 배선할 때는 동력 케이블과 가능한 한 멀리 떨어뜨려 놓아야 합니다. 가장 좋은 방법은 신호선 외부에 금속관을 여러 겹으로 둘러서 외부 간섭을 줄이고, 전자기 유량계가 더 잘 작동할 수 있도록 하는 것입니다.사례 three, 전자기 유량계를 장기간 사용하는 동안 예상치 못한 손상이 발생하기도 하는데, 예를 들어 쥐가 신호선을 물어뜯거나, 도로 공사 중에 유량계의 신호선이 끊어지는 경우가 있습니다.이때 어쩔 수 없이 접점을 남겼고, 그로 인해 위험 요소도 남았다.만약 연결부의 절연 상태가 좋지 않다면, 시간이 지나면서 절연 강도가 떨어지고, 그로 인해 유량계의 측정값에 오차가 생깁니다.저희 회사에는 DN600 전자식 유량계를 관리하는 사용자 테이블이 있습니다. 그 유량계 옆에는 자동차 정비소가 있어서 차량들이 자주 오갑니다. 그로 인해 유량계의 신호선이 손상되었습니다. 새 선으로 교체할 수 없어서, 어쩔 수 없이 기존 선을 다시 연결하여 계속 사용하고 있습니다.지난여름, 우리는 유량계의 누적 유량이 며칠 연속으로 평소보다 감소하는 것을 발견했습니다. 원래 하루에 약 6000 m3였던 유량이 3000 m3대로 줄어든 것입니다. 우리는 유량계의 변환기가 정상인지, 센서의 자기장 생성 코일도 정상인지, 전극의 접촉 저항도 정상 범위 내에 있는지를 확인해 보았습니다. 그 결과, 아무런 고장도 없는 것으로 판단되었습니다.앞으로 며칠 동안은 매일 쌓이는 트래픽이 더욱 줄어듭니다.우리가 사용자들을 방문해 보았지만, 그들의 물 사용량에는 변화가 없었습니다.연속된 비로 인해 땅이 비교적 습했기 때문에, 신호선에 있던 연결부를 떠올렸습니다.신호선을 빼낸 후, 배선관 안에 물이 있었고 연결 부위도 습했습니다. 우리는 연결 부위를 다시 처리하여 물기를 제거하고 방습 처리를 해주었습니다. 그 결과, 유량계의 측정도 정상으로 돌아왔습니다.현재 신호선에 끊어진 부분이 있는 경우, 가능한 한 하나의 연속된 선으로 교체하도록 합니다. 그게 불가능할 경우에는 반드시 연결 부분을 잘 처리해야 합니다.접합부는 납땜기로 용접하여, 장기간 산화로 인한 접촉 불량을 방지합니다.절연 및 방습이 더욱 중요합니다. 신호선에 습기가 차면 유량계의 작동에 직접적인 영향을 미칩니다.지금은 각 접속단부를 먼저 열수축 튜브로 밀봉한 다음, 방수 테이프로 두 겹으로 감아 습기가 들어오지 않도록 하고 있습니다.신호선의 점검은 각 유량계를 사용하기 시작한 후에 전극의 접액 저항값을 측정하여 기록해 두면 됩니다. 이후 점검할 때 비교함으로써 저항값의 변화를 파악할 수 있어, 고장을 더 쉽게 판단할 수 있습니다.
Reply #22020-10-31
배웠어요. 이것들은 모두 매우 쉽게 간과되는 문제들입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.