그림과 같이, 솔레노이드 밸브에 전력이 공급되지 않을 때 3번 포트에서 공기가 새는 이유는 무엇인가요?
Reply #22020-10-28
가스 공급 입구가 잘못 연결되어 있습니다. 보통 2번이 입구이고, 1번은 출구, 3번은 배기구입니다. 전원이 꺼져 있을 때는 1번과 3번이 항상 열려 있습니다. 혹시 1번을 입구로 착각한 것은 아닌지 확인해 보세요. 혹은 간단히 1번이나 2번 쪽으로 공기를 불어보세요. 만약 3번에서 공기가 나온다면 그것은 솔레노이드 밸브의 출구입니다
Reply #32020-10-30
그저 밀봉 부품이 망가졌거나, 오염이 된 것뿐입니다.풀어서 보면 알 수 있어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.