모세관 이중 플랜지형 레벨계의 측정 범위는 -10~0입니다. 탑 내의 유체가 모두 배출된 후에는 더 이상 유체가 탑 안으로 들어오지 않습니다.이때 시계는 최대값을 보여주나요, 아니면 최소값을 보여주나요?
Reply #22020-10-29
개인적으로는 최소로 해야 한다고 생각해요. 결국 압력 차이 원리를 이용해서 만들어지는 것이니까요.
Reply #32020-12-15
최소값이어야 하며, 차압 변환기는 4mA를 출력합니다.
Reply #42020-12-15
매체가 다 떨어지면 분명히 최소야.
Reply #52020-12-16
최소, 방금 설치했을 때가 바로 최소예요
Reply #62020-12-16
이론적으로는 최소치인 4Ma이며, 이동하는 것은 두 플랜지의 높이 차이로 인한 모세관 현상에 의한 실리콘 오일의 압력 차이입니다.
Reply #72020-12-16
만약 듀얼 플랜지가 아직 설치된 상태라면 0이 표시되고, 제거되면 100이 표시됩니다. 일반적인 경우 듀얼 플랜지는 음의 이동을 보이며, 양의 방향으로 출력됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.