화학공장 화재 경보 컨트롤러 관련 문제

2020-10-30View Original

Thread Content

형님들께 여쭙고 싶습니다. 화학공장의 화재 경보 컨트롤러는 일반적으로 종합건물의 소방 제어실에 설치되나요, 아니면 계측 제어실에 설치되나요?
Reply #22020-10-30
전용 소방 통제실과 소방 감시 요원이 있으며, 당연히 소방 통제실도 마련되어 있습니다.전담 소방 감시 인력이 없다면 계측 제어실에 두는 것이 가장 좋습니다. 저희 쪽의 안전 관리 규정상 화재 경보기는 즉시 처리하고 기록해야 하며, 기본적으로는 생산 설비의 현장 작업자가 담당합니다. 중요한 사항은 안전환경부에 보고해야 합니다
Reply #32020-10-30
1. 인원이 상주하는 경우, 일반적으로 소방 제어실이나 공정 외부 조작실에 설치됩니다.
2. 인원이 상주하지 않는 경우, 신호는 소방 제어실과 연동되어야 하며, 경보가 발생하면 소방 통제 센터로 전송되어야 합니다. 이런 경우에는 계측 제어실에 설치할 수 있습니다. 계기 제어실에 24시간 상주 인원이 있으면 허용할 수 있습니다.
Reply #42020-10-30
제어기는 소방 중앙 제어실에 설치되어야 하며, 소방 요원이 24시간 감시해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.