압력계가 er07에서 2kpa 사이를 왔다 갔다 하는 것은 계기에 문제가 있는 건가요?

2020-10-31View Original

Thread Content

반응기 위의 압력계를 보니 수치가 계속 er07과 2kpa 사이를 오가고 있었습니다. 하지만 작업장의 기술자는 반응기가 아직 가동되지 않아 그런 것이며, 가동되면 수치가 안정될 거라고 말했습니다. 하지만 저는 여전히 뭔가 문제가 있다고 생각합니다. 구체적으로는 계기의 사용 설명서를 확인해봐야 할까요?
Reply #22020-10-31
장애 코드가 무엇인지 꼭 확인하는 게 좋아요! 일부 설정에서는 영하 약간의 오차가 발생하면 오류로 표시되지만, 그 가능성은 낮습니다!
Reply #32020-10-31
어떤 제조사의 압력계인지 확인해 보셔야 합니다. 일부 제조사의 압력계는 압력이 0일 때 오류 신호를 표시하는 반면, 압력이 있을 경우에는 정상적으로 표시됩니다.
Reply #42020-11-01
측정 범위가 얼마인지 확인해 보세요. 2kPa라는 수치는 넓은 측정 범위에서의 반복성을 고려할 때 무시해도 될 정도로 작은 값이며, 이는 정상적인 변동에 해당합니다. E07 경보는 하한값 경보로 보이는데, 즉 0KPA보다 낮은 경우입니다
Reply #52020-11-02
설명서를 참고하여 고장 코드가 무엇을 의미하는지 확인할 수 있습니다
Reply #62020-11-03
반응기의 압력이 불안정하다는 것은 현장의 압력계 때문인가요?여전히 전기 접점 압력계입니다
Reply #72020-11-04
요코가와의 계기 ER07은 측정값이 측정 범위를 벗어났다는 의미로, 0점 근처에서 변동하는 것으로 보입니다
Reply #82020-11-04
요코가와의 계기 ER07은 측정값이 측정 범위를 벗어났다는 의미로, 0점 근처에서 변동하는 것으로 보입니다
Reply #92020-12-07
영을 옮기고 알람을 빼면 해결됩니다
Reply #102020-12-07
고장이 지속되는군요. 아마 당신의 계기의 측정 범위가 2KPa에 불과한 것 같습니다. 과압 알람이 울리면 이런 현상이 발생하죠. 전원을 끄고 다시 켜주면 괜찮아집니다. EJA 제품인가요? 저희 쪽에서도 자주 이런 문제가 발생합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.