주제: 공정공학 구역 – 계측 및 자동제어 카테고리 – 매일 한 문제 – 2020-11-03일자 문제
논의 주제: 285. 레이더를 이용해 액체의 높이를 측정할 때, 액체 표면 위에 두꺼운 거품층(거품 속에 미세한 입자들이 섞여 있음)이 있을 경우, 주파수를 어떻게 조절해야 할까?(원리적으로 충분히 논의된 추가 점수)
Reply #22020-11-03
삽입형 연결관이 있는 유량계를 선택할 수 있으며, 레이더 파동은 가는 관을 통해 송출되고, 관 내의 액면은 외부와 동일하게 비교적 안정적입니다
Reply #32020-11-03
제 생각에 가장 효과적인 방법은 파장을 늘리거나 줄이는 것이 아니라, 도파관을 사용하면 이 문제를 피할 수 있을 것입니다. 이론적으로는 파장을 줄이면 간섭 현상도 줄어들 수 있습니다.
Reply #42020-11-03
주파수를 높입니다.거품층과 작은 입자들이 일정한 전자기파 에너지를 흡수하기 때문에, 주파수를 높여 송신 에너지를 증가시켜야만 반사되는 에너지가 충분히 검출될 수 있습니다.
Reply #52020-11-03
공급물의 튀김으로 인한 거품이나 매체에 섞인 거품은 레이더파의 반사에 영향을 주지 않는다.거품이 적은 일부 매체의 경우, 도파 레이더나 도파 막대 레이더와 같은 전용 레이더(고주파)를 사용하여 측정합니다. 매체 옵션에서 ‘거품이 있는 매체’를 선택하면, 거품이 있는 액체의 높이를 보다 정확하게 측정할 수 있습니다.
Reply #62020-11-03
주파수를 높입니다.거품층과 작은 입자들이 일정한 전자기파 에너지를 흡수하기 때문에, 주파수를 높여 송신 에너지를 증가시켜야만 반사되는 에너지가 충분히 검출될 수 있습니다.
Reply #72020-11-03
주파수를 높여야 하는데, 이는 거품이 있는 액체의 높이를 측정할 때, 공급된 액체가 튀어나와 생기는 거품이나 매체에 섞인 거품들은 레이더 파의 반사에 영향을 주지 않기 때문입니다.거품이 적은 일부 매체의 경우, 전용 레이더를 사용하여 측정하며, 매체 옵션에서 ‘매체 내 거품’을 선택하면 거품이 있는 액체의 높이를 보다 정확하게 측정할 수 있습니다.하지만 격렬한 화학 반응으로 생성된 방대하고 두꺼운 거품들이 레이더 파동을 흡수하고 산란시켜, 에코의 질이 매우 나빠집니다.
Reply #82020-11-03
주파수를 높여야 합니다.레이더 파의 투과성을 높여 거품층을 통과시켜 정상적인 사용이 가능하도록 함
Reply #92020-11-03
주파수를 높여야 하는데, 이는 거품이 있는 액체의 높이를 측정할 때, 공급된 액체가 튀어나와 생기는 거품이나 매체에 섞인 거품들은 레이더 파의 반사에 영향을 주지 않기 때문입니다.거품이 적은 일부 매체의 경우, 전용 레이더를 사용하여 측정하며, 매체 옵션에서 ‘매체 내 거품’을 선택하면 거품이 있는 액체의 높이를 보다 정확하게 측정할 수 있습니다.하지만 격렬한 화학 반응으로 생성된 방대하고 두꺼운 거품들이 레이더 파동을 흡수하고 산란시켜, 에코의 질이 매우 나빠집니다.
Reply #102020-11-03
주파수를 높여야 하는데, 이는 거품이 있는 액체의 높이를 측정할 때, 공급된 액체가 튀어나와 생기는 거품이나 매체에 섞인 거품들은 레이더 파의 반사에 영향을 주지 않기 때문입니다.거품이 적은 일부 매체의 경우, 전용 레이더를 사용하여 측정하며, 매체 옵션에서 ‘매체 내 거품’을 선택하면 거품이 있는 액체의 높이를 보다 정확하게 측정할 수 있습니다.하지만 격렬한 화학 반응으로 생성된 방대하고 두꺼운 거품들이 레이더 파동을 흡수하고 산란시켜, 에코의 질이 매우 나빠집니다.
Reply #112020-11-04
주파수를 높입니다.거품층과 작은 입자들이 일정한 전자기파 에너지를 흡수하기 때문에, 주파수를 높여 송신 에너지를 증가시켜야만 반사되는 에너지가 충분히 검출될 수 있습니다.
Reply #122020-11-04
주파수를 높입니다.거품층과 작은 입자들이 일정한 전자기파 에너지를 흡수하기 때문에, 주파수를 높여 송신 에너지를 증가시켜야만 반사되는 에너지가 충분히 검출될 수 있습니다.
Reply #132020-11-07
주파수를 높입니다.거품층과 작은 입자들이 일정한 전자기파 에너지를 흡수하기 때문에, 주파수를 높여 송신 에너지를 증가시켜야만 반사되는 에너지가 충분히 검출될 수 있습니다.
Reply #142020-11-08
전파관이나 전파 케이블을 사용하면 효과적으로 방지할 수 있지만, 전파 케이블의 성능 보정은 전파관에 비해 약간 떨어집니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.