Thread Content
기술이 부족해서 간단한 질문들을 올리는데, 중단될 수도 있습니다. 시간이 되시는 분이 계시다면 이어서 작성해 주시면 감사하겠습니다. 매일 한 문제 - 2020.11.04 - 이중 플랜지형 레벨계 설치 높이 이중 플랜지형 레벨계를 설치하고 조정할 때는 모세관 내 실리콘 오일의 밀도를 고려하여 위치를 조절해야 합니다.질문: 듀얼 플랜지형 전송기의 디스플레이 부분의 설치 높이를 변경한 경우, 다시 위치를 조정해야 하나요? 답변: 필요 없습니다. 헤더의 높이가 어떻게 변하든, 고압측과 저압측의 캐피라리 관의 높이 차이는 변하지 않기 때문입니다. 다시 말해, 고압측과 저압측의 실리콘 오일의 무게로 인해 생기는 압력 차도 변하지 않습니다.
이중 플랜지형 레벨 변환기는 모세관을 통해 압력을 전달하기 때문에, 음압 측의 모세관 내부에는 실리콘 오일이 있습니다. 액체 레벨이 0일 때는 음압 측의 압력이 양압 측의 압력보다 크므로, 음방향으로의 이동이 필요합니다
이론적으로는 이동 부분이란 두 플랜지 사이의 높이 차이로 인한 실리콘 오일의 중력에 의한 것이며, 이동할 필요는 없습니다. 하지만 실제 사용 시에는 설치 위치나 플랜지에 가해지는 힘의 불균형 등 다양한 요인들로 인해 약간의 오차가 생길 수 있으므로, 다시 이동시키는 것이 가장 좋습니다.
이론적으로는 이동 부분이란 두 플랜지 사이의 높이 차이로 인한 실리콘 오일의 중력뿐이며, 이동할 필요가 없습니다. 하지만 실제 사용 시에는 설치 위치나 플랜지에 가해지는 힘의 불균형 등 다양한 요인들로 인해 약간의 편차가 생길 수 있으므로, 다시 이동시키는 것이 가장 좋습니다.
듀얼 플랜지형 센서의 양쪽 캐피라리 내에 있는 실리콘 오일의 비중이 동일하기 때문에, 센서의 디스플레이 부분의 설치 높이를 변경해도 별도의 조정이 필요하지 않습니다.
계기의 조정 범위는 유량계의 설치 높이 h와는 무관하므로, 계기를 조정하여 설치한 후 설치 위치를 변경해도 계기의 출력에는 영향을 주지 않습니다
이론적으로는 이동 부분이란 두 플랜지 사이의 높이 차이로 인한 실리콘 오일의 중력뿐이며, 이동할 필요가 없습니다. 하지만 실제 사용 시에는 설치 위치나 플랜지에 가해지는 힘의 불균형 등 다양한 요인들로 인해 약간의 편차가 생길 수 있으므로, 다시 이동시키는 것이 가장 좋습니다.
듀얼 플랜지형 레벨계를 설치한 후에는 반드시 음의 이동을 시켜야 합니다. 이동량은 -(듀얼 플랜지 간격 × 중력가속도 × 실리콘 오일의 밀도)로 계산됩니다. 이동량은 계기의 설치 위치와는 관련이 없습니다. 자세한 내용은 『계측기 기술 문제집』(제2판)의 현장 계측기 관련 부분 39페이지의 2-137번 문제를 참조하십시오.
이동이 필요합니다. 왜냐하면 듀얼 플랜지는 압력 차이를 만들어 측정하기 위한 것이기 때문입니다
이중 플랜지형 레벨 변환기는 모세관을 통해 압력을 전달하기 때문에, 음압 측의 모세관 내부에는 실리콘 오일이 있습니다. 액체 레벨이 0일 때는 음압 측의 압력이 양압 측의 압력보다 크므로, 음방향으로의 이동이 필요합니다
이론적으로는 이동 부분이란 두 플랜지 사이의 높이 차이로 인한 실리콘 오일의 중력에 의한 것이며, 이동할 필요는 없습니다. 하지만 실제 사용 시에는 설치 위치나 플랜지에 가해지는 힘의 불균형 등 다양한 요인들로 인해 약간의 오차가 생길 수 있으므로, 다시 이동시키는 것이 가장 좋습니다.
이중 플랜지형 레벨계의 경우, 트랜스미터의 설치 위치는 중요하지 않습니다. 상하 플랜지 사이의 거리가 변하지 않는 한, 그 편위량은 항상 실리콘 오일의 밀도에 상하 플랜지 사이의 거리를 곱한 값에 중력가속도를 곱한 것이 됩니다.
재계산 및 마이그레이션이 반드시 이루어져야 합니다