공정공학 지역 – 계측 자동제어 버전 – 매일 한 문제 – 2020-11-06일자 문제

2020-11-06View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ‘내일은 더 나아질 거야’가 2020-11-6 07:41에 수정했습니다.
주제: 공정공학 구역 – 계측 및 자동제어 관련 – 매일 한 문제 – 2020-11-06일자 문제
토론 주제: 288. 작동 압력이 16MPa인 액체 암모니아 탱크에 적합한 유량계는 무엇인가요?
Reply #22020-11-06
외부 부착형 레벨계는 개구부를 통한 측정 방식으로 인한 누출을 방지합니다.
Reply #32020-11-06
작업 압력이 16MPa(A)인 액체 암모니아 원통형 탱크의 경우, 소나식 외부 수위 측정 방식이 가장 적합합니다. 소나식 외부 유위계 원리: 소나 거리 측정 원리를 활용하는 유위계로, (미세 진동 센싱 분석 기술을 이용하여 용기 외부에서 용기 내의 액체 수위를 측정하는 장치입니다.) “미세 진동 분석” 기술을 통해 용기 외부에서 유위를 측정할 수 있으며, 탱크 벽에 구멍을 뚫거나 플랜지를 사용할 필요가 없습니다. 또한 화염을 사용하지 않고, 탱크를 청소할 필요도 없으며, 탱크 내의 액체나 가스와 접촉하지도 않습니다. 따라서 온라인 상태에서 설치 및 유지보수가 가능하며, 완전한 비접촉식 계측 장치입니다. 지능형 현장 전송기식 계측기로, 계측기 본체는 측정 대상 용기 근처에 설치되고, 측정 프로브는 용기의 외벽에 설치됩니다.측정 프로브가 송신 및 수신 음파 신호를 보내어 용기 벽을 통과해 액체 내에서 반사파를 형성함으로써 거리를 측정합니다. 액체의 온도나 성분이 크게 변할 경우, 그로 인해 음파가 액체 내를 전파하는 속도에 상당한 영향을 미쳐 측정 오차가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 특허받은 “자동 보정” 기술이 사용됩니다. 이 기술은 탱크에 일정한 길이의 기준선을 설정하여 현재 상태에서의 음파 전파 속도를 파악하고, 계산된 수위 측정 결과를 바탕으로 실시간으로 보정을 수행함으로써 액체의 온도와 성분 변화가 측정 정확도에 미치는 영향을 없애줍니다.자동 보정 기능을 통해 계기의 액위 측정 정밀도를 항상 유지할 수 있습니다.
Reply #42020-11-06
외측식 유위계를 선택할 수 있습니다.말할 필요가 없어, 유해 물질이 유출되는 것을 막을 수 있습니다.또한 탱크 자체의 압력 저항 능력도 보장해야 합니다.
Reply #52020-11-06
외부 부착형 레벨계는 개구부를 통한 측정 방식으로 인한 누출을 방지합니다.
Reply #62020-11-06
레이더 레벨계.우리 공장의 8bar 액체 암모니아 탱크인데, 왜 160bar로 설정하신 건가요? 꼭 그럴 필요가 있나요?
Reply #72020-11-06
이렇게 높은 압력이라면 외부 측정식 유위 계측기를 사용하는 것이 적절합니다.
Reply #82020-11-06
외부 측정식 유위계를 선택합니다.말할 필요가 없어, 유해 물질이 유출되는 것을 막을 수 있습니다.또한 탱크 자체의 압력 저항 능력도 보장해야 합니다.
Reply #92020-11-06
외측식 유위계를 선택할 수 있습니다.말할 필요가 없어, 유해 물질이 유출되는 것을 막을 수 있습니다.또한 탱크 자체의 압력 저항 능력도 보장해야 합니다.
Reply #102020-11-13
가이드레이더 레벨계를 사용할 것을 권장합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.