현장 온도 전송기 수치 변동

2020-11-06View Original

Thread Content

현장 온도 전송기의 수치가 요동치는데, 옆에서 무전기를 사용하면 간섭이 생겨 전송기 근처에서 무전기를 사용할 때 온도 수치가 크게 변동합니다. 어떻게 처리해야 할까요?같은 문제를 겪은 분 있나요?
Reply #22020-11-06
무전기의 출력이 크면 계측기에 분명히 영향을 줍니다~ 국산 중에 품질이 떨어지는 제품들은 간섭에 대한 저항력이 매우 약하니, 교체하는 게 좋습니다...경고 표시를 해놓거나, 금지 구역으로 표시해 두는 것이죠. P
Reply #32020-11-06
차폐선을 사용하고 접지 처리를 철저히 하세요.
Reply #42020-11-06
차폐선이란 회선의 간섭을 차단할 수 있는 것을 말합니다.하지만 무전기의 계기 자체의 간섭은 어떻게 제거하나요?
Reply #52020-11-07
무전기의 간섭이 매우 심해요. 위치 센서와 가까이 있으면 조절 밸브가 요동칩니다. 경고판을 설치하여 2미터 이내에서는 무전기를 사용할 수 없도록 해야 합니다.철로 된 커버를 만들어 온도를 가려줍니다.
Reply #62020-11-13
현장에서 우리가 사용한 가장 간단한 방법은 장비에 알루미늄 호일을 한 겹 씌우는 것이었습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.