FO 밸브 논의

2020-11-06View Original

Thread Content

최근 갑자기 문제가 생겼는데, 바로 FO 조절밸브와 스마트 포지셔너를 함께 사용할 때 가스 공급이 끊기거나 신호선이 끊어져도 밸브가 항상 전개 상태가 된다는 것입니다. 이는 정상적인 현상입니다.하지만 신호선을 연결하면(약 4밀리암페어의 전류가 흐름), 밸브가 완전히 닫힙니다.20밀리암페어의 전류 신호가 있을 때만 완전히 꺼져야 하는 것 아닌가요? (기계식 포지셔너는 20밀리암페어 신호가 있을 때만 완전히 꺼진다고 기억합니다.)이것은 새로운 밸브이며, 스마트 포지셔너는 신호의 입력 방향을 변경하지 않았습니다.
Reply #22020-11-06
시스템의 문제인데, 중앙 제어 시스템의 공기 차단 밸브가 0~100%에 해당하는 값이 20~4mA입니다. 신호 발생기를 사용해 보면 마찬가지인지 확인해 보세요
Reply #32020-11-07
고민하지 말고 문제를 해결하면 돼. 해결할 수 없거나 상태가 좋았다 나빴다 하면 빨리 바꾸는 게 낫다
Reply #42020-11-07
고민하지 말고 문제를 해결하면 돼. 해결할 수 없거나 상태가 좋았다 나빴다 하면 빨리 바꾸는 게 낫다
Reply #52020-11-07
스마트 위치 센서는 양방향 작동을 설정할 수 있습니다.열심히 공부해*요.
Reply #62020-11-07
이 제어 회로에서, 만약 제어 파라미터(예: T)가 커진다면, 공정상으로는 밸브를 열어야 할까요, 아니면 닫아야 할까요?
Reply #72020-11-08
현재 위치제어기의 상태는 4mA가 밸브의 0번 위치에 해당하고, 20mA는 100번 위치에 해당합니다. 이 값을 조절함으로써 위치제어기의 정방향/역방향 작동을 조정할 수 있습니다
Reply #82020-11-09
이건 중앙 제어 쪽에서 반대로 처리한 것 같아요. 중앙 제어 쪽에 수정해 달라고 해야겠어요
Reply #92021-02-26
스마트 위치 센서의 설정 문제, 신호의 입력 방향 변경
Reply #102021-02-26
또 뭘 할 수 있겠어요, 이런 질문은 기술학교 학생들도 하지 않아요.
Reply #112021-02-26
DCS에서 정반작용을 설정할 수도 있고, 위치제어기에서 정반작용을 설정할 수도 있습니다
Reply #122021-02-26
이건 전혀 문제가 아니에요! 배우기만 하면 돼요. 위치 결정기와 DCS 양쪽 모두에서 설정하거나 변경할 수 있습니다
Reply #132021-02-26
만약 DCS의 4mA가 밸브가 완전히 닫힌 상태에 해당한다고 생각된다면, 포지셔너의 정반작용을 변경하는 것이 좋습니다. 즉, 0% 밸브 위치에 해당하는 전류 값을 조정해야 합니다
Reply #142021-02-27
실내 컨트롤러의 신호가 반대로 되었네요
Reply #152021-02-27
새로운 밸브로 교체할 경우, 밸브 포지셔너의 작동 방식을 변경하는 것이 좋습니다. 시스템은 가능한 한 그대로 두는 것이 좋으며, 둘 다 동일한 기능을 합니다.
Reply #162021-02-27
새로운 밸브로 교체할 경우, 밸브 포지셔너의 작동 방식을 변경하는 것이 좋습니다. 시스템은 가능한 한 그대로 두는 것이 좋으며, 둘 다 동일한 기능을 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.