밸브에는 사고 시 개방 모드와 사고 시 폐쇄 모드가 있습니다. 계측용 공기 압력이 어느 정도 이하로 떨어지면 사고 스위치가 작동하나요? 외부인의 도움 요청.
이 공압 밸브의 오작동 스위치는 계측용 공기 공급 압력의 높고 낮음에 의해 결정되는 것이 아닙니다. 밸브가 오작동 상태인지 정상 상태인지는 주로 설계, 공정, 안전 등의 측면에서 고려됩니다. 오작동 스위치란, 간단히 말해 밸브에 문제가 발생했을 때, 예를 들어 밸브의 전원이 갑자기 차단되거나 공기 공급이 끊겼을 때 밸브가 어떤 상태에 있는지를 나타내는 것입니다. 또 다른 상태는 ‘오작동 시 그대로 유지’ 상태로, 문제가 발생한 후에도 밸브가 원래 위치에 그대로 있으면서 작동하지 않는 것을 말합니다
이 게시물은 마지막으로 CHANGBAISHI가 2020-11-8 09:36에 수정했습니다. 밸브 자체의 유체는 밸브 핵심(밸브 판)에 일정한 추진력(또는 억제력)을 가합니다. 외부에서 이 밸브 핵심에 가해지는 힘이 그 추진력보다 클 때에만, 밸브가 특정한 개도에 도달할 수 있습니다.일반적으로 계측용 가스 공급원이 제공하는 압력은 밸브가 작동할 수 있는 특정 범위의 압력이지만, 각 밸브가 극복해야 하는 밸브 내 유체의 밸브 핵에 가하는 힘의 크기는 서로 다릅니다.일부 밸브는 규정 범위보다 낮은 압력에서도 작동하지만, 일부 밸브는 내부 부하가 적어서 작동하지 않을 수 있습니다.그러므로 이 문제는 역시 규정된 압력 범위를 기준으로 삼아야 하며, 운에 맡겨서는 안 됩니다.밸브 작동을 유발하는 것은 주로 계측용 공기 공급원을 제어하는 솔레노이드 밸브로, 전력 차단 및 공급을 통해 계측용 공기 공급원의 개폐를 조절함으로써 밸브의 개도를 제어합니다.계측용 가스 공급원은 반드시 일정한 압력으로 안정적으로 유지되어야 합니다.참고용입니다.
고장 작동/고장 비작동, 여기서 ‘고장’이란 고장으로 인해 공압 제어 밸브가 공압 신호를 잃는 상태를 말합니다.가스 공급관이 끊어졌거나, 전기 밸브 포지셔너에 문제가 생겼거나, 솔레노이드 밸브가 작동하여 가스 공급 경로가 차단되었거나, 압력 해제용 공압 제어 밸브의 액추에이터에 공기 압력이 부족한 것 등이 원인일 수 있습니다.
실행 기구의 선택에 따라 크기는 제조업체가 설정하며, 예를 들어 공압식 스위치 밸브의 경우: 1.실행 기구는 4bar를 기준으로 토크를 계산하며, 위쪽 단계에 맞게 실행 기구를 선택합니다. 2.만약 해당 액추에이터가 3bar의 최소 공기압에서도 차압을 극복하여 정상적으로 작동할 수 있다면, 3bar로 설정하면 됩니다.(풍압으로 밸브가 제대로 작동하지 않는다면, 안전한 위치로 이동합니다.) 조절밸브와 밸브 포지셔너에는 “최소 동력 풍압”에 대한 요구사항이 명시되어 있으니 참고하십시오.
이 밸브에는 모두 정화 공기의 압력 범위가 있습니다. 일반적인 밸브는 2.5킬로그램이면 문제없습니다. 크기가 큰 밸브라면 3킬로그램도 문제없어요. 우리 공장에는 공압이 3킬로그램인 컷오프 밸브가 많은데, 나중에 그 값이 너무 낮다고 생각해서 점차 높여갔습니다.
최소 동력 풍압은 나중에 현장에 가서 확인해 보겠습니다. 조언해 주셔서 감사합니다
일반적인 설계에서는 공정 현장의 요구에 따라 에어 스위치나 에어 밸브를 선택합니다