공정공학 지역 – 계측 자동제어 버전 – 매일 한 문제 – 2020-11-09일자 문제 토론 주제: 291. 만약 어떤 유량을 절류장치와 소용돌이형 센서 둘 다를 사용하여 측정할 수 있다면, 어떻게 선택하시겠습니까?
Reply #22020-11-09
극단적인 상황에서 어떤 유량계가 여전히 유용할지 고려해봐야 합니다.
Reply #32020-11-09
와류와 저항은 상류 및 하류의 장비에 영향을 미쳐, 부분적인 파이프 막힘을 유발할 수 있습니다
Reply #42020-11-09
구체적인 공정 상황을 보면, 소량의 경우에는 당연히 금속 로터 유량계를 사용해야 하고, 대량의 경우에는 정밀도가 높은 와류식 유량계를 고려해야 합니다
Reply #52020-11-09
유량을 유량제어장치와 소용돌이형 유량계 둘 다를 사용하여 측정할 수 있다면, 유량 측정의 정확도에 대한 요구가 그다지 높지 않은 경우에는 소용돌이형 유량계를 사용하는 것이 좋습니다.정밀도가 높게 요구되는 경우에는 유량 제어 장치를 사용하여 측정합니다.
Reply #62020-11-09
유량을 유량제어장치와 소용돌이형 유량계 둘 다를 사용하여 측정할 수 있다면, 유량 측정의 정확도에 대한 요구가 그다지 높지 않은 경우에는 소용돌이형 유량계를 사용하는 것이 좋습니다.정밀도가 높게 요구되는 경우에는 유량 제어 장치를 사용하여 측정합니다.
Reply #72020-11-09
유량을 유량제어장치와 소용돌이형 유량계 둘 다를 사용하여 측정할 수 있다면, 유량 측정의 정확도에 대한 요구가 그다지 높지 않은 경우에는 소용돌이형 유량계를 사용하는 것이 좋습니다.정밀도가 높게 요구되는 경우에는 유량 제어 장치를 사용하여 측정합니다.
Reply #82020-11-09
유량 측정 시 소형 플레이트 유량계 대신 와류식 유량계를 사용하면 비용과 노력을 절약할 수 있습니다.
Reply #92020-11-09
와류 스트립을 우선적으로 고려해야 합니다. 절류 장치의 설치와 유지보수가 까다롭으며, 단열 및 가열도 문제가 됩니다. 잘못하면 압력 측정관이 막히거나 가열 부분에서 증기화 현상이 발생할 수 있습니다.
Reply #102020-11-09
와류와 저항은 상류 및 하류의 장비에 영향을 미쳐, 부분적인 파이프 막힘을 유발할 수 있습니다
Reply #112020-11-09
전반적으로 고려해 보면, 절류 장치는 시간이 지날수록 정밀도가 떨어지며, 겨울에는 단열에 신경 써야 하고 에너지 소비도 증가합니다. 와류 스트립의 가격이 높으며, 상류와 하류의 직선 구간 길이가 까다롭습니다. 규격상 상류는 40배의 길이가 필요하고, 진동이 있어서는 안 되며 점도도 높아서는 안 됩니다.꽤 괜찮은 유량계네요.
Reply #122020-11-09
유량을 유량제어장치와 소용돌이형 유량계 둘 다를 사용하여 측정할 수 있다면, 유량 측정의 정확도에 대한 요구가 그다지 높지 않은 경우에는 소용돌이형 유량계를 사용하는 것이 좋습니다.정밀도가 높게 요구되는 경우에는 유량 제어 장치를 사용하여 측정합니다.
Reply #132020-11-09
유량을 유량제어장치와 소용돌이형 유량계 둘 다를 사용하여 측정할 수 있다면, 유량 측정의 정확도에 대한 요구가 그다지 높지 않은 경우에는 소용돌이형 유량계를 사용하는 것이 좋습니다.정밀도가 높게 요구되는 경우에는 유량 제어 장치를 사용하여 측정합니다.
Reply #142020-11-09
와류식 유량계를 선택합니다.와류식 유량계의 구조는 비교적 단순하며, 내부에 움직이는 부품이 없기 때문에 튼튼하기도 합니다. 그래서 설치도 더욱 용이합니다.
Reply #152020-11-09
안정성과 유지보수량이 동일할 경우 비용이 낮은 것을 선택합니다; 진동이 적고 점도가 안정적이며, 직관 구간의 조건을 충족하는 소구경의 경우 와류식 유량계를 선택합니다. 고온이거나 대구경인 경우에는 표준 형태의 유량 제한 소자를 사용합니다; 계량용 또는 경계 구역 계측기용 표준 제한 소자;
Reply #162020-11-09
유량 측정의 정밀도 요구가 높지 않은 경우에는 와류형 센서를 사용하여 측정합니다.정밀도가 높게 요구되는 경우에는 유량 제어 장치를 사용하여 측정합니다.
Reply #172020-11-09
와류 스트리트, 측정이 비교적 정확하며 오차와 간섭이 적음

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.