Thread Content
공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-11-12문제 토론 문제: 294, 일반적인 케이블 및 전선 보호관 설치 시의 부적절한 사례들을 나열해 주세요
1. 전기 케이블과 계측기 케이블이 분리하여 설치되지 않아, 계측기에 심각한 간섭이 발생했습니다.
2. 케이블을 꺾는 부분에 설치할 때 힘을 너무 많이 가하면 케이블의 핵심 부분이 손상되며, 꺾이는 부분에 보호 장치가 없어 케이블의 외부 절연층이 파손되고 핵심 선이 밖으로 노출됩니다.
3. 케이블은 브리지 캐리어 내에 설치되는데, 설치가 엉망이어서 케이블들이 서로 엉켜버립니다. 이는 외관상 보기 좋지 않을 뿐만 아니라, 열 배출에도 지장을 주고 공간을 차지하기도 합니다. 또한 케이블을 설치할 때 앞뒤에서 작업하는 사람들의 협력이 제대로 이루어지지 않아, 굽은 부분에 남는 케이블 길이가 너무 많아 보기 흉해집니다. 반대로 남는 길이가 너무 적으면 케이블이 너무 팽팽해져서 결국 커버를 덮을 수 없게 됩니다.
4. 본안 케이블과 비본안 케이블을 동일한 브리지형 케이블트레이에 설치할 경우, 신호 간섭을 방지하기 위해 칸막이를 사용하여 분리해야 합니다.
1. 강전력 케이블과 약전력 케이블이 동일한 보호관을 사용함
2. 케이블의 굽힘 현상이 심함
3. 연결부가 너무 많음
4. 보호관의 고정이 불안정함
전기 케이블과 계측기 케이블에는 간섭 방지 조치가 없으며, 보호관 접합부도 제대로 밀봉되어 있지 않습니다
(1) 케이블 보호관은 여러 겹으로 중첩되어 있으며, 이로 인해 철근보다 높은 부분이 생긴다. (2) 전력관 2개 또는 그 이상을 나란히 밀착시킴. (3) 전력관의 매설 깊이가 너무 얕아, 벽체 바깥쪽의 흙층에 묻혀 있는 경우도 있습니다.관에 고정 굽힘, 완전한 절단, 움푹 들어간 자국이 생겼습니다. (4) 전선관이 배전박스 안으로 들어가는데, 관의 입구가 박스 내부에 제대로 채워지지 않아 너무 길게 노출되어 있음;관입가 고르지 않고, 길이도 제각각입니다;관구에 보호링 필요 없음;단단히 고정되지 않았습니다. (5) 예비로 매설하는 케이블 보호관은 틀을 사용해 관 입구를 막는 것이 아니라, 집게를 사용해 관 입구를 평평하게 구부려 닫습니다.
1) 케이블 튜브를 여러 겹 중첩시켜, 배관을 철근 위쪽에 설치한다. 2) 전선관 2개 이상이 나란히 밀착되어 있으며, 일부 규격의 관 직경이 너무 큼. 3) 전선관이 벽에 너무 얕게 매몰되어 있거나, 심지어 벽체 바깥쪽의 분진층에 묻혀 있음.관에 고정 굽음, 단단한 접힘, 움푹 들어간 자국이 생겼습니다. 4) 전선관이 배전박스 안으로 들어가는데, 관의 입구가 박스 내부에서 곧지 않고 너무 길게 노출되어 있음;관입가 고르지 않고, 길이도 제각각입니다;관구에 보호링 필요 없음;단단히 고정되지 않았습니다.
설치 시 굽힘 반지름이 너무 작음;배열이 엉망이에요;모델을 선택할 때 케이블 및 전선과 맞지 않음;보호관의 파손이나 부식 등...
(1) 케이블 보호관은 여러 겹으로 중첩됩니다. (2) 전력관 2개 또는 그 이상을 나란히 밀착시킴. (3) 전력관의 매설 깊이가 너무 얕아, 벽체 바깥쪽의 흙층에 묻혀 있는 경우도 있습니다.관에 고정 굽힘, 완전한 절단, 움푹 들어간 자국이 생겼습니다. (4) 전선관이 배전박스 안으로 들어가는데, 관의 입구가 박스 내부에 제대로 채워지지 않아 너무 길게 노출되어 있음;관입가 고르지 않고, 길이도 제각각입니다;관구에 보호링 필요 없음;단단히 고정되지 않았습니다. (5) 예비로 매설하는 케이블 보호관은 틀을 사용해 관 입구를 막는 것이 아니라, 집게를 사용해 관 입구를 평평하게 구부려 닫습니다.
(1) 케이블 보호관은 여러 겹으로 중첩됩니다. (2) 전력관 2개 또는 그 이상을 나란히 밀착시킴. (3) 전력관의 매설 깊이가 너무 얕아, 벽체 바깥쪽의 흙층에 묻혀 있는 경우도 있습니다.관에 고정 굽힘, 완전한 절단, 움푹 들어간 자국이 생겼습니다. (4) 전선관이 배전박스 안으로 들어가는데, 관의 입구가 박스 내부에 제대로 채워지지 않아 너무 길게 노출되어 있음;관입가 고르지 않고, 길이도 제각각입니다;관구에 보호링 필요 없음;단단히 고정되지 않았습니다. (5) 예비로 매설하는 케이블 보호관은 틀을 사용해 관 입구를 막는 것이 아니라, 집게를 사용해 관 입구를 평평하게 구부려 닫습니다.
1 아연 도금 파이프를 마음대로 용접함. 2 한 개의 파이프에 2개 이상의 굽힘이 있음. 3 배선관이 브리지형 케이스에 들어가는 위치가 측면 중앙이 아닌 바닥 부분임. 4 한 개의 배선관에 너무 많은 선이 들어가서 케이블 외피가 손상됨.
1. 강약전선이 한 관에 있거나, 거리가 너무 가깝습니다.2、한 개의 관에 여러 실을 꿰어 넣습니다.3. 파이프 지지대의 거리가 길다.4. 파이프와 파이프 브라켓은 용접으로 연결됩니다.5. 파이프의 직각 꺾임이 2개 이상입니다.6. 파이프와 브리지형 케이블 라ック의 연결 부위에 플레이트형 접속부가 사용되지 않았거나, 브리지형 케이블 라ック의 개구부 간격이 2/3 이상을 충족하지 않습니다.
관과 지지대는 직접 용접되었으며, U형 클램프는 사용되지 않았습니다
(1) 케이블 보호관은 여러 겹으로 중첩되어 있으며, 이로 인해 철근보다 높은 부분이 생긴다.??(2)전력관 2개 또는 그 이상을 나란히 밀착시켜 설치합니다.??(3)전력선이 벽 속에 너무 얕게 매몰되어 있거나, 심지어 벽 바깥쪽의 흙층에 묻혀 있는 경우도 있습니다.관에 고정 굽힘, 완전한 절단, 움푹 들어간 자국이 생겼습니다.??(4)전선관이 배전박스 안으로 들어가는데, 관의 입구가 박스 내부에 제대로 채워지지 않아 너무 길게 노출되어 있음;관입가 고르지 않고, 길이도 제각각입니다;관구에 보호링 필요 없음;단단히 고정되지 않았습니다.??(5)케이블 보호관을 미리 설치할 때는 관 입구를 틀어막는 것이 아니라, 집게를 사용해 관 입구를 납작하게 구부려서 막습니다.(6) 설치 시 굽힘 반지름이 너무 작음;배열이 엉망이에요;모델을 선택할 때 케이블 및 전선과 맞지 않음;보호관이 손상되거나 부식된 경우 (7) 전기 케이블과 계측기용 케이블에 간섭 방지 조치가 없으며, 보호관의 연결 부분도 제대로 밀봉되어 있지 않은 경우 (8) 케이블이 브리지형 케이블 라크 내에 엉망으로 배치되어 서로 엉키게 되는 경우. 이는 외관상 보기 좋지 않을 뿐만 아니라, 열 배출에도 지장을 주고 공간을 차지합니다. 또한 케이블을 설치할 때 앞뒤에서 작업하는 사람들이 협력하지 않아, 꺾인 부분에 여유분이 너무 많아 보기 흉해지거나, 반대로 여유분이 너무 적어 케이블이 너무 팽팽해져 결국 덮개를 닫을 수 없게 됩니다.
단단히 닫히지 않음, 봉쇄되지 않음, 어수선함, 마킹 없음, 모서리 굽힘 정도
(1) 케이블 보호관은 여러 겹으로 중첩되어 있으며, 이로 인해 철근보다 높은 부분이 생긴다. (2) 전력관 2개 또는 그 이상을 나란히 밀착시킴. (3) 전력관의 매설 깊이가 너무 얕아, 벽체 바깥쪽의 흙층에 묻혀 있는 경우도 있습니다.관에 고정 굽힘, 완전한 절단, 움푹 들어간 자국이 생겼습니다. (4) 전선관이 배전박스 안으로 들어가는데, 관의 입구가 박스 내부에 제대로 채워지지 않아 너무 길게 노출되어 있음;관입가 고르지 않고, 길이도 제각각입니다;관구에 보호링 필요 없음;단단히 고정되지 않았습니다. (5) 예비로 매설하는 케이블 보호관은 틀을 사용해 관 입구를 막는 것이 아니라, 집게를 사용해 관 입구를 평평하게 구부려 닫습니다.
전기 케이블과 계측기 케이블에는 간섭 방지 조치가 없으며, 보호관 접합부도 제대로 밀봉되어 있지 않습니다
1) 케이블 튜브를 여러 겹 중첩시켜, 배관을 철근 위쪽에 설치한다. 2) 전선관 2개 이상이 나란히 밀착되어 있으며, 일부 규격의 관 직경이 너무 큼. 3) 전선관이 벽에 너무 얕게 매몰되어 있거나, 심지어 벽체 바깥쪽의 분진층에 묻혀 있음.관에 고정 굽음, 단단한 접힘, 움푹 들어간 자국이 생겼습니다. 4) 전선관이 배전박스 안으로 들어가는데, 관의 입구가 박스 내부에서 곧지 않고 너무 길게 노출되어 있음;관입가 고르지 않고, 길이도 제각각입니다;관구에 보호링 필요 없음;단단히 고정되지 않았습니다.