계측기 설치 관련 문제 예방 시리즈 포스트 (10) – 케이블 설치

2020-11-12View Original

Thread Content

계측기 설치 관련 문제 예방 시리즈 포스트 (10) 해외 여러분들의 적극적인 참여를 환영합니다. 이 시리즈에 대한 의견을 공유해 주시면, 건설적인 조언에는 큰 보상이 주어집니다. 관련 사진이 있다면 더욱 좋으며, 그 경우 추가 점수가 부여됩니다. 이를 통해 유사한 문제가 재발하지 않도록 하고, 수리 작업에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다.감사합니다! 케이블 시공의 일반적인 문제점 10: 케이블을 설치할 때 굽힘 반경이 너무 작아서, 케이블들이 제대로 정렬되어 있지 않으며, 케이블에 명칭 표시가 되어 있지 않거나 표시가 불분명합니다.l 분석 및 예방: l 플라스틱 절연체나 고무 절연체를 사용한 다핵 제어 케이블의 굽힘 반지름은, 그 케이블의 외경의 10배보다 작아서는 안 됩니다.케이블을 설치할 때는 적절하게 배치해야 하며, 서로 교차되어서는 안 됩니다. 케이블들은 반드시 정돈된 상태로 배열되어야 하고, 묶음띠를 사용하여 고정시켜 케이블이 느슨해지는 것을 방지해야 합니다. 또한 케이블에는 반드시 식별용 표시가 있어야 하며, 이 표시는 잘 보이고 명확하여 케이블을 쉽게 찾을 수 있도록 해야 합니다.번호는 설계 도면의 번호를 따릅니다.번호는 정확해야 하며, 글씨는 선명하고 쉽게 바래지 않아야 합니다.
Reply #22024-08-05
공유해 주셔서 감사합니다!!!!666666

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.