Thread Content
신호 절연체는 전자기 절연 및 광전 절연 기술을 사용하여 샘플링/변조를 통해 수신된 신호를 출력에 결합한 다음 신호 복조/변환을 통해 신호 절연 전송 기능을 실현합니다.절연을 통해 간섭을 억제하는 것 외에도 신호 절연체에는 신호 전송, 증폭, 인터페이스 매칭 및 브리징, 신호 분배와 같은 기능도 있습니다. 원래의:yunrun.com.cn/tech/3439.html 질문 1:아이솔레이터와 안전 장벽의 차이점은 무엇입니까? 신호 절연체 대신 절연된 안전 장벽을 사용할 수 있지만 비용은 다릅니다. 실제 사용 요구 사항에 따라 선택하는 것이 좋습니다.신호 절연체는 절연된 안전 장벽을 대체할 수 없습니다. 아이솔레이터는 방폭 시스템(Ex d)에 사용할 수 있습니다. http://yunrun.com.cn/upload/202011/13/202011131549246454.png 질문 2:능동 신호와 수동 신호를 구별하는 방법은 무엇입니까? 먼저 다음 기본 개념을 이해해야 합니다.:전류 소스(4선 트랜스미터의 출력은 일반적으로 전류 소스 신호임), 3선 트랜스미터 및 2선 트랜스미터입니다.전류형 트랜스미터는 물리량을 표준 4-20mA 전류 출력으로 변환하며, 이는 외부 전원 공급 장치에 의해 전원이 공급되어야 합니다.: 1. 가장 일반적인 4선식 트랜스미터는 트랜스미터에 2개의 전력선과 2개의 전류 출력 라인이 필요하다는 것입니다. 총 4개의 전선이 필요하며 이를 4선식 송신기라고 합니다.일반적으로 4선 트랜스미터의 출력은 전류 소스입니다.; 2. 3선 송신기의 전류 출력은 전원 공급 장치와 접지선을 공유할 수 있으므로 전선 하나가 절약됩니다. 3선식 송신기라고 합니다.; 3. 2선 송신기 4-20MA 송신기는 대부분 2선 송신기이며 4-20mA 전류 자체가 송신기에 전력을 공급할 수 있습니다.송신기는 회로의 특수 부하와 동일합니다. 2선식 시스템은 전원 공급 장치와 부하가 직렬로 연결되고 공통점이 있음을 의미합니다. 그러나 현장 송신기와 제어실 장비 사이의 신호 통신 및 전원 공급에는 두 개의 와이어만 사용됩니다.송신기의 전력 소비는 센서 출력에 따라 4-20mA 사이에서 다릅니다. Changhui Instruments의 0.1% 정밀 고성능 YR9034A-0-GGNN-N 유형 1입력 2출력 아날로그 입력 신호 절연기를 예로 들어 보겠습니다.: 먼저, 서로 다른 전선 시스템에서 4-20mA 신호 획득 회로와 전력 분배 회로를 구별해 보겠습니다.: 2선식 송신기:신호 획득 회로와 전력 분배 회로는 회로(5+, 3-)를 공유합니다.; 3선식 송신기:전원 분배 회로(5+, 4-), 신호 획득 회로(3+, 4-); 전류 소스(4선 송신기): 신호 획득 루프(3+, 4-);전원은 다른 전원 장치에서 제공됩니다. 질문 4:아날로그 입력 절연체, 독립 전원 공급 장치, 활성 신호를 출력합니까? 기존 제품은 활성 신호를 출력하므로 PLC/DCS IO 포트가 전원을 제공하지 않는 상황에 적합합니다.PLC/DCS의 IO 포트가 전원을 제공하는 경우 패시브 4~20mA 신호를 출력하려면 절연체가 필요합니다. 질문 5:아날로그 입력 절연체의 독립 전원 공급 장치, 루프 전원 공급 장치 및 출력 루프 전원 공급 장치를 어떻게 구별합니까? 독립 전원 공급 장치 및 루프 전원 공급 장치는 일반적으로 절연체 모듈의 전원 공급 모드를 나타냅니다.;출력 루프 전력은 일반적으로 신호 루프가 수동적이며 외부 전원 공급 장치가 필요함을 의미합니다. ◆ 독립 전원 공급 장치:이는 아이솔레이터에 별도의 24V 전원 공급 장치가 필요하다는 의미입니다. ◆ 루프 전원:절연체에 별도의 전원 공급 장치를 공급할 필요가 없으며 전원 공급 장치와 신호가 동일한 루프에 있습니다. 주목해야 할 점은: 1. 루프 전원 공급 장치의 출력 정확도는 독립 전원 공급 장치의 출력 정확도보다 낮습니다.; 2. Uo≥필드 송신기의 최소 작동 전압을 요구하는 공식 Uo=Ue-0.02×RL-Ud에 주의하십시오.; 예를 들어:절연체의 안전 측 전원 전압 Ue=24V, 현장 2선 송신기의 부하 저항은 300Ω, 절연체의 전압 강하는 Ud=6V, 그러면 Uo=24-0.02×300-6=12V입니다.이 2선식 송신기의 최소 작동 전압이 15V인 경우 전력 분배가 불충분하여 송신기가 제대로 작동할 수 없습니다. 이때, 다음과 같은 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다.: ①Ud를 줄이고 전압 강하가 더 작은 절연체를 선택하십시오.; ②RL을 줄이고 부하 저항이 더 작은 절연체를 선택하십시오.; ③12V에서 정상적으로 작동할 수 있도록 작동 전압 범위가 더 넓은 송신기를 선택하십시오.; ④Ue가 증가한다는 것은 아이솔레이터의 공급 전압이 증가한다는 것을 의미합니다(아이솔레이터의 최대 작동 전압은 35V입니다).