지멘스 포지셔너의 공압 연결부
Thread Content
지멘스 포지셔너를 입력 레벨 “P 수동 모드”로 설정할 경우, 전원은 이미 연결되어 있어야 하며, 공기 공급원도 반드시 즉시 연결되어야 합니다.적절한 공기 질도 보장해야 하며, 오일이 없는 산업용 공기로 먼지 입자는 30μm 미만이어야 합니다. 또한, 작동 압력 F에서의 이슬점은 최저 주변 온도보다 20K 낮아야 합니다.단작 직행형 액추에이터 두 개의 공압식 부품들은 지멘스 포지셔너의 뒷면에 함께 설치됩니다.· 압력 위치 Y1· 공기 출구 E를 연결한 후, 제공된 나사로 고정합니다.수집구와 스프링 구역을 통해 공기 배출구 E는 부식을 방지하기 위해 건조한 계측용 공기 유량을 보장할 수 있다.https://img-blog.csdnimg.cn/20201116135843949.pngdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== 구체적인 단계는 다음과 같습니다: 1. 공기 유입구의 압력과 위치 센서의 압력은 반드시 압력 탱크에 연결되어야 합니다.2、연결은 메트릭 스레드 G1/4 DIN 45141을 사용합니다.PZ: 입구 공기 압력 1.4~7barY1: 지멘스 포지셔너 압력 1, 단작동형 및 이중작동형 액추에이터 사용
Y2: 지멘스 포지셔너 압력 2, 이중작동형 액추에이터 사용
E: 배기 출구 (필요시 소음기 제거)
3. 전원 고장 시의 안전 설정: 단작동형의 경우 Y1을 배기, 이중작동형의 경우 Y1의 최대 포지셔닝 압력(입구, 공기 압력);Y2를 배기하고, 지멘스 포지셔너의 압력인 Y1 또는 Y2에 연결합니다(듀얼 액션 액추에이터만 사용). 설명에 따라 안전하게 설정해 주십시오.5. 입구 공기 PZ 연결.마지막으로 주의해야 할 작은 세부 사항이 있습니다. 스프링 리턴식 액추에이터는 연결봉이 액추에이터의 가장 끝 위치로 이동할 수 있도록 충분히 높은 공기압을 필요로 합니다.