계기 케이블

2020-11-18View Original

Thread Content

형님들, 계기 케이블로 2x1.5, 3x1.5, 4x1.5를 선택하는 기준은 무엇인가요?
Reply #22020-11-18
전기 기기에 몇 개의 코어선이 필요한지에 따라 판단하면 됩니다.선관 직경은 소비 전력, 즉 출력을 기준으로 판단됩니다. 이걸 판단하려면 역시 대가가 필요한가?너 같은 꼬마라면 충분할 거야.주변의 스승들에게 물어보지 왜 않나요?
Reply #32020-11-18
계기판용 선은 1.5mm 직경의 도체를 사용해도 문제없습니다. 몇 개의 도체를 사용할지는 계기판에 따라 달라지는데, 일반적으로는 어떻게 연결할 것인지에 따라 결정됩니다
Reply #42020-11-18
이 케이블은 설치된 계측기에 따라 결정됩니다. 1. 일반적인 트랜스미터라면 2*1.5면 충분합니다./2, 가연성 가스 경보기를 설치하면 3*1.5가 됩니다./3. 질량 유량계와 같은 많은 계측기는 2개의 2*1.5 규격 전원선이 필요하며, 신호선은 별도로 사용해야 합니다. 거리가 멀 경우에는 전원선에 2*2.5 규격을 사용합니다. 4 이 4*1.5인 건 정말 드물어요
Reply #52020-11-19
정말 자세하게 설명해 주셔서 배웠습니다. 감사합니다
Reply #62020-11-19
4*1.5는 예비 코어를 위한 것이겠죠?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.