어떤 고수님이 도와주실 수 있나요? 연동 로직도를 그려주세요

2020-11-19View Original

Thread Content

소방수펌프 제어장치는 우선적으로 전동 소방펌프를 가동하며, 전력 공급이 없거나 전동 소방펌프에 고장이 발생할 경우에는 디젤 소방펌프를 가동합니다.배관 시스템의 압력이 0.8MPa로 떨어지면, 제어 캐비닛이 즉시 안정화 펌프를 가동합니다. 30초가 지나거나 안정화 펌프에 문제가 생겨 압력이 0.8MPa에 도달하지 못할 경우, 자동으로 예비 안정화 펌프가 작동합니다.배관 압력이 0.80Mpa에 도달하면 15초 지연된 후, 안정화 펌프가 자동으로 작동을 중단합니다;전동 소방펌프는 압력 스위치를 통해 작동합니다. 배관 시스템의 압력이 0.70MPa로 떨어지거나, 공장 전체의 소방 경보 장치에서 원격으로 시작 신호가 전달되면, 소방펌프 제어장치는 즉시 1대의 전동 소방펌프를 가동합니다. 그래도 압력이 여전히 충분하지 않으면 2번째, 3번째 전동 소방펌프가 추가로 가동됩니다. 동시에 압력을 유지하는 펌프는 자동으로 정지됩니다. 이때, 전력 공급이 중단되거나 전동 소방펌프에 문제가 생겨서 배관 시스템의 압력이 여전히 0.70MPa 미만일 경우, 10초 후에 소방펌프 제어장치는 디젤 소방펌프를 즉시 가동합니다. 어떤 고수님께서라도 도와주시면 감사하겠습니다!
Reply #22020-11-20
리레이에 조건이 2개 추가됩니다. 하나는 압력이고, 다른 하나는 펌프의 전류 또는 유량입니다. 이 두 조건이 동시에 충족되면 리레이 시스템이 작동합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.