DCS 제어실을 장치에서 좀 더 멀리 두어도 될까요?

2020-11-22View Original

Thread Content

현재 안전생산 규정에 따라, A·B류 생산 설비의 DCS 제어실은 반드시 설비 외부에 있어야 하며, 그렇지 않을 경우 방폭 설계를 해야 합니다. 이로 인해 제어실이 설비에서 멀리 떨어지게 되고, 자동제어 전문가들은 케이블이 너무 길어 제어 효과에 영향을 준다고 지적하며 200미터 이내에 있어야 한다고 요구합니다.그런가요?
Reply #22020-11-22
약전실과 제어실은 별개의 곳이며, 둘 사이는 광섬유로 연결됩니다. 당신이 말하는 그런 상황은 존재하지 않습니다.하지만 비용을 고려하면 일반적으로 약전실은 장치 근처에 있습니다.
Reply #32020-11-22
이제 점점 더 멀어지고 있어.전송 방안에 관한 거예요.
Reply #42020-11-22
감사합니다!약전실이란 무엇인가요?현장 캐비닛실인가요?
Reply #52020-11-23
200m는 누가 요구한 것인가, 규격에는 거리에 대한 명확한 요구사항이 있다.다만 장치에 가까이 있을 경우, A등급과 B등급의 경우 폭발 방지 등급을 계산하여 방폭 제어실로 만들어야 합니다.A등급은 35m의 방화 거리, B등급은 30m (SHT3160-2009에 명시됨).또한 거리가 멀 경우 광섬유 통신을 사용할 수 있으며, 케이블은 서버 랙 간에 연결하는 것이 가장 좋습니다.기계실은 제어실과 함께 지을 수도 있고, 분리해서 지을 수도 있습니다.
Reply #62020-11-23
방폭 거리 요소도 물론 고려되지만, 가장 결정적인 요소는 장치의 폭발을 계산하는 것입니다. 방폭이 필요한지 여부는 계산을 통해서만 판단할 수 있으며, 단순히 장치 구역 밖이라고 해서 방폭이 필요 없다고 할 수는 없습니다거리가 신호 전송에 영향을 미치는 것은 당연하지만, 일정한 한계가 있습니다. 케이블이 너무 길면 전압 강하가 심해져 계측기를 작동시킬 수 없습니다;개인적으로 계산해본 결과, 정상적인 계측기의 경우 24V 전원을 사용할 때 500미터 이내라면 전송에 큰 문제가 없는 것 같습니다. 최대로는 400미터 정도가 적당할 것 같습니다.그러므로 모든 것은 데이터를 근거로 해야 하며, 그냥 막연하게 200미터라고 말할 수는 없습니다.
Reply #72020-11-23
기계실은 현장에 설치되며, 조작실/총괄 제어실과는 광섬유 통신으로 연결될 수 있습니다.
Reply #82020-11-23
모두의 조언에 감사합니다!우리 부서의 자동제어 담당자들은 거리가 멀고 케이블 길이가 길어 전압 강하가 심해 계측기가 제대로 작동하지 않을 것을 우려했습니다. 아마도 사전에 계산도 하지 않은 것 같습니다. 전체 설계가 끝난 후에야 300미터를 넘지 말고, 가능하면 200미터 이내로 해달라고 요구했죠. 이로 인해 모두가 매우 답답해했습니다!
Reply #92020-11-23
가장 가까운 현장 캐비닛실은 광섬유를 통해 중앙 제어실과 연결됩니다.돈이 있다면 에머슨 전자 배선 기술을 사용하세요:lol
Reply #102020-11-23
서버룸도 방폭 구역에서 멀리 떨어뜨려 두는 것이 좋은 것 같습니다. 다만 일반적으로 400미터 이내라면 문제없습니다. 만약 그렇지 않다면 케이블을 굵은 것으로 바꾸고 2.5평짜리 케이블을 사용하는 것이 좋습니다
Reply #112020-11-26
질문이 있는데, 간헐적으로 작동해야 하는 공정은 어떻게 해야 하나요?아무도 현장에 가지 않나?
Reply #122020-11-26
계측학과를 없앨 때가 됐어: lol... 신호 전송 측면만 고려한다면, 200미터, 400미터, 600미터, 심지어 800미터도 문제가 되지 않습니다.
Reply #132021-05-29
기존 건물의 폭발 저항력 향상 공사, 담당자: 장 엔지니어.문의 전화: 13853192922
Reply #142021-05-30
이 제어 거리는 사용하는 통신 수단과 관련이 있습니다. RS232, RS485,…
Reply #152021-05-31
이건 아주 정상적입니다;여러분은 자제력을 위해 어떤 신호 전송 방식을 사용하는지 모르겠어요;우리는 중앙 제어실에서 가장 멀리 떨어진 장치까지 500미터가 넘는 거리에 있습니다;다 괜찮아요;하지만 우리의 장비가 많아서, 현장에 두 개의 현장 캐비닛실을 추가했습니다;
Reply #162021-06-02
이제 공장 앞의 제어실도 방폭 설계를 해야 하며, 설비 내부는 말할 것도 없습니다.200미터는 분명 문제없어요.
Reply #172021-06-18
200미터가 아니라 200미터인데, 방폭 계산을 해야 해요
Reply #182021-06-18
200미터?이건 어디서 나온 근거인가요? 저희가 해본 것 중에는 500미터 이상인 경우도 있었는데, 너무 멀면 장비실을 설치해야 합니다.
Reply #192021-06-21
케이블 전송은 이론상 1500미터까지 가능하지만, 실제로는 신호 간섭이 발생할 수 있습니다.방폭, 본안, 고전압 케이블은 1000미터씩 분리하면 문제없으며, 저희 현장의 경우 대부분 800미터입니다.
Reply #202021-06-24
#여기에 빠르게 답변합니다. #캐비닛룸은 현장에 설치하며, 조작실/총괄 제어실과는 광섬유 통신으로 연결할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.