2020-11-26View Original

Thread Content

공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-11-26일자 질문 토론 주제: 308. 귀사에서는 계측 관련 부분의 낙뢰 방지 규정을 적용하고 있나요?왜?
Reply #22020-11-26
기본 규정: 1. 계측기의 낙뢰 방지는 주로 전기 전문가가 접지망을 잘 구축하는 것으로 이루어지며, 공용 낙뢰 접지망을 사용할 수 있지만 독립적인 피난 장치와는 공용해서는 안 된다; 2. 계측기에는 낙뢰 서지 보호 장치가 설치되어 있으며, 이는 방전 접지망과 연결되어 있다; 3. 계측기 케이블 홈 및 관은 제어실로 들어간 후 보호 접지와 연결되어야 하며, 양단은 반드시 접지되어야 합니다.
Reply #32020-11-26
특별한 규정이 없어요. 이걸 담당하는 사람들이 전문가가 아니거든요
Reply #42020-11-26
매년 낙뢰 방지 검사가 이루어지는 것은 봤지만, 그것은 모두 건물이나 공장, 저장탱크를 대상으로 한 것이었으며, 계측기에 대한 별도의 검사는 보지 못했습니다.일반적인 계측기는 제어 캐비닛에 서지 등을 추가합니다.
Reply #52020-11-27
SHT 3164-2012 석유화학 계측 시스템 낙뢰 방지 공학 설계 규범의 요구사항에 따라 완전히 수행됩니다.
Reply #62020-11-28
1. 3단계 낙뢰 보호, 전원에 서지 보호, 신호에 광전기 절연 추가; 2. 케이스, 캐비닛, 장비 등의 전위 연결; 3. 낙뢰 피해가 심한 지역에 방전 모듈을 설치합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.