백금 저항 온도 측정 관련 문의드립니다~

2020-11-28View Original

Thread Content

현재 현장의 백금 저항값을 표를 참조해 온도로 환산한 결과, 백금 저항이 변환기에 연결된 후 산출된 온도보다 4도 높은 것으로 나타났습니다...트랜스미터를 교체해도 여전히 4도의 편차가 있으며, 해당 현장의 온도도 모두 이런 상태입니다..지금 왜 이런 4도의 오차가 생기는지 고민하고 있는데, 저항값을 그대로 환산하면 26℃가 되는데, 계측기에 연결하니 22℃가 됩니다. 다른 튜브들의 경우는 56℃로 환산해서 계측기에 연결하면 52℃가 나타납니다... 도대체 무슨 문제인가요????
Reply #22020-11-29
조사해본 결과, 아마도 백금 저항이 노화된 것 같습니다. 두 보조 단자 사이의 저항값이 증가했으며, 정상적인 새로운 선의 저항값은 매우 낮습니다
Reply #32020-11-30
측정된 저항값에서 선들 사이의 저항을 빼고, 그 값을 표에서 찾으면 맞아떨어집니다
Reply #42020-12-01
케이블의 저항값은 대략 1.54옴 정도인 것으로 보입니다. 하지만 트랜스미터는 일반적으로 계측기와 매우 가까이 있기 때문에, 이렇게 높은 저항값을 가질 수는 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.