Thread Content
공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-02일자 문제 토론 주제: 314, 1151GP 압력 변환기의 측정 범위는 원래 0~100KPa였으나, 현재는 제로 포인트가 100% 이동했습니다.그렇다면: 1. 계측기의 측정 범위는 얼마가 될까요?(정확한 계산 과정이나 상세한 설명이 있으면 추가 점수 부여)
100~200KPa 또는 -100~0KPa.영점 이동, 측정 범위 불변.
계기의 측정 범위는 실제로 변하지 않았으며, 단지 카운팅 범위가 100~200KPa로 변경되었습니다.제로 오프셋이 100% 이동하므로, 제로 값은 100이 되고 최대 측정 범위는 200이 될 뿐입니다.작가가 필요로 하는 답은 100~200KPa일 가능성이 있습니다.그렇죠.
정이동의 경우, 측정 범위는 100kPa~200kPa입니다;부정적 이동: -100kPa~0
정이동: 측정 범위는 100kPa~200kPa;부정적 이동: -100kPa~0
차압 변환기의 이동은 정격 범위를 변경하지 않으며, 단지 정격 범위를 양방향으로 전체적으로 이동시킬 뿐입니다. 정이동: 100~200kPa, 부이동: -100~0kPa
계기의 측정 범위는 실제로 변하지 않았으며, 단지 카운팅 범위가 100~200KPa로 변경되었습니다.제로 오프셋이 100% 이동하므로, 제로 값은 100이 되고 최대 측정 범위는 200이 될 뿐입니다.작가가 필요로 하는 답은 100~200KPa일 가능성이 있습니다.그렇죠.
100~200KPa 또는 -100~0KPa.영점 이동, 측정 범위 불변.
측정 범위가 100~200KPa로 변경됩니다. 측정 범위는 100KPa입니다
측정 범위는 여전히 0-100KPa입니다. 너무 높은 수치를 측정하면 밸브가 망가질 수 있어요!측정 범위와 정격 범위는 같은 것이 아니며, 그만큼 이동하면 측정 범위가 확대되어야 합니다.
100~200KPa 또는 -100~0KPa.영점 이동, 측정 범위 불변.
정이동의 경우, 측정 범위는 100kPa~200kPa입니다;부정적 이동: -100kPa~0
차압 변환기의 이동은 정격 범위를 변경하지 않으며, 단지 정격 범위를 양방향으로 전체적으로 이동시킬 뿐입니다. 정이동: 100~200kPa, 부이동: -100~0kPa
정이동의 경우, 측정 범위는 100kPa~200kPa입니다;부정적 이동: -100kPa~0
계기의 측정 범위는 실제로 변하지 않았으며, 단지 카운팅 범위가 100~200KPa로 변경되었습니다.제로 오프셋이 100% 이동하므로, 제로 값은 100이 되고 최대 측정 범위는 200이 될 뿐입니다.작가가 필요로 하는 답은 100~200KPa일 가능성이 있습니다.그렇죠.
계기의 측정 범위는 실제로 변하지 않았으며, 단지 카운팅 범위가 100~200KPa로 변경되었습니다.제로 오프셋이 100% 이동하므로, 제로 값은 100이 되고 최대 측정 범위는 200이 될 뿐입니다.작가가 필요로 하는 답은 100~200KPa일 가능성이 있습니다.그렇죠?
100~200KPa 또는 -100~0KPa.영점 이동, 측정 범위 불변.
양의 이동과 음의 이동을 100~200KPa 또는 -100~0KPa로 구분함