공정공학 지구-계측 자동제어판-일일 안건-제2020-12-03번 문제 토론 주제: 315, 1151GP 압력 변환기의 측정 범위는 원래 0~100KPa였으나, 현재 제로 포인트가 100% 이동했습니다.답: 2. 계측기의 측정 범위는 얼마인가요?(정확한 계산 과정이나 상세한 설명이 있으면 추가 점수 부여)
Reply #22020-12-03
계기의 측정 범위는 100KPA~200KPA입니다
Reply #32020-12-03
전체적으로 100KPA가 증가하므로, 계기의 측정 범위는 100KPA~200KPA입니다
Reply #42020-12-03
전체적으로 100KPA가 증가하므로, 계기의 측정 범위는 100KPA~200KPA입니다
Reply #52020-12-03
계기의 측정 범위는 100KPa입니다. 해석: 계기의 원래 측정 범위는 0~100KPa이며, 현재 제로 포인트가 100% 이동하였으므로 계기의 측정 범위는 200 - 100 = 100KPa가 됩니다.
Reply #62020-12-03
모두 문제를 잘 읽어보세요. 문제에서 말하는 것은 정량 범위이지, 범위가 아닙니다. 계기의 측정 범위는 100KPa입니다.범위는 당연히 100~200KPa입니다. 답: 계기의 원래 측정 범위는 0~100KPa였습니다. 현재 제로 포인트가 100% 이동했으므로, 계기의 측정 범위는 200 – 100 = 100KPa가 됩니다.
Reply #72020-12-03
전체적으로 100KPA가 증가하므로, 계기의 측정 범위는 100KPA~200KPA입니다
Reply #82020-12-03
계기의 측정 범위는 100KPa입니다. 해석: 계기의 원래 측정 범위는 0~100KPa이며, 현재 제로 포인트가 100% 이동하였으므로 계기의 측정 범위는 200 - 100 = 100KPa가 됩니다.
Reply #92020-12-03
마이그레이션은 계기의 측정 범위에 영향을 주지 않으며, 측정 범위는 100kPa입니다; 계기의 측정 범위는 0~100kPa이며, 100% 제로 포인트 이후의 측정 범위는 100kPa~200kPa입니다. 이동 전의 측정 범위는 100-0=100kPa이고, 이동 후의 측정 범위는 200-100=100kPa로, 측정 범위는 변하지 않습니다.
Reply #102020-12-03
100kp 그대로, 100-200kp
Reply #112020-12-03
그대로 더하면, 100KPA~200KPA
Reply #122020-12-04
1151GP 압력 변환기의 측정 범위는 원래 0~100KPa였으나, 현재는 제로 포인트가 100% 이동했습니다. 계기의 측정 범위는 변하지 않았으며, 여전히 100KPa입니다. 원래의 측정 범위는 100-0=100KPa였으며, 이동 후의 측정 범위는 200-100=100KPa입니다.
Reply #132020-12-04
이동 시 계기의 측정 범위는 변하지 않으므로, 이동 후의 측정 범위도 이동 전과 마찬가지로 100KPa입니다
Reply #142020-12-04
계기의 측정 범위는 100KPa입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.