HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

조절밸브의 단경 문제

2020-12-03View Original

Thread Content

계측기 전문가 여러분, 조절밸브의 직경이 변하는지 어떻게 확인하나요? 65짜리 파이프에 대해 말해보자. 매체는 물이고, 밸브 앞의 압력은 0.3이며, 유량은 7.5m3/h이다. 동력 점도는 1이고, 작동 밀도는 1000kg/m3이다. 이 경우 파이프의 직경이 변하는지 어떻게 알 수 있을까? 전문가들님들, 도와주세요:lol
Reply #22020-12-03
제조업체에 문의해서 계산해 달라고 하세요. 데이터를 그들에게 보내주면 됩니다. 대체로 밸브의 유량과 관련이 있으며, 주로 유속이 중요합니다. 제조업체는 각기 다른 밸브 모델에 맞는 CV 값을 산출해 줍니다. 일반적으로 직경이 변하면 한 등급씩 낮아집니다.많은 직경 변화는 파이프 크기 설계가 너무 커서입니다!
Reply #32020-12-03
밸브 뒤의 압력도 알아야 해요. 계산을 해봐야 직경이 변하는지 안 변하는지 알 수 있죠. 보통은 설계사무소에서 먼저 대략적으로 계산하고, 최종적으로는 제조업체가 계산하여 확정합니다.밸브 양단의 압력 차이가 클수록 단면 변화가 심해집니다.
Reply #42020-12-03
밸브 뒤쪽의 값은 보통 0으로 설정되는 것 아닌가요? 잘 모르겠어요
Reply #52020-12-03
65의 관에서 7.5의 유량이 나오는데, 유속이 매우 느립니다. 이는 관의 크기가 너무 크다는 것을 의미합니다. 조절밸브의 KV 값은 이 유량에 비해 훨씬 크기 때문에, 한 단계 작은 크기의 조절밸브를 사용하는 것이 필요합니다. 적절한 조절밸브를 선택하면 제어 정확도를 높이고, 조절밸브 구입 비용도 줄일 수 있습니다.
Reply #62020-12-03
단 안에 계산이 있으니, 직접 찾아보세요. 저도 방금 조금 이해했어요.
Reply #72020-12-03
밸브 후 압력 = 수신 장비의 작동 압력 + 조절 밸브에서 수신 장비까지의 파이프라인 저항 감소량 https://bbs.hcbbs.com/thread-1764891-1-1.html https://bbs.hcbbs.com/thread-1764890-1-1.html
Reply #82020-12-04
밸브 뒤의 압력을 주면, 유량에 따라 밸브 양쪽의 압력 차이를 통해 Cv 값을 계산할 수 있습니다. Cv 값을 알게 되면 어느 정도 크기의 밸브를 사용해야 하는지 대략적으로 파악할 수 있습니다.조절밸브는 일반적으로 최소, 정상, 최대의 세 가지 작동 조건을 고려합니다.당신이 말한 대로, 그런 작동 조건에서 밸브 뒤의 압력이 0이라면, 굳이 조절 밸브를 쓸 필요가 있을까요? 그냥 수도꼭지처럼 온오프만 할 수 있으면 되는 것 아닌가요? 어차피 밸브 뒤의 압력이 얼마가 되든 상관하지 않는다면, 단지 유량을 조절할 수 있는 밸브를 선택하면 됩니다.
Reply #92020-12-05
압력 강하가 없어서 밸브에 필요한 직경을 계산할 수 없습니다. 간단한 추정 방법: 액체의 비차단 흐름 조절 밸브의 경우, 파이프라인 내 유속이 1M/S 미만이고 동시에 밸브의 압력 강하가 1BAR 이상일 때는 밸브를 한 단계 낮춰서 개도를 70% 정도로 설정할 수 있습니다. 이와 마찬가지로, 유속이 1.5M/S이고 동시에 압력 강하가 1.5×1.5=2.3 BAR보다 크다면, 한 단계 낮추어도 됩니다. 당신의 유속은 0.7보다 작습니다
Reply #102020-12-07
m3/h를 m/s로 어떻게 변환하나요, 전문가님?
Reply #112020-12-07
이건 계산이 필요해요. 연결 직경은 변화시킬 필요가 없고, 밸브 시트 직경 40, 50, 65라면 모두 사용할 수 있을 것 같아요.
Reply #122020-12-10
밸브 시트의 크기는 압력 강하와 관련이 있습니다. 하지만 우리는 밸브(파이프가 아님) 입구의 유속도 확인해야 하는데, 일반적으로 3M/S를 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우, 밸브 본체는 한 단계 큰 것을 선택할 수 있습니다. 따라서 시중에 있는 2인치 밸브 본체의 밸브 시트는 2/1.5/1.25인치 중에서 선택할 수 있습니다.
Reply #132020-12-11
당신의 선택 방식에는 동의하기 어렵습니다. 직경을 변경해야 합니다. 제 원칙상, 계산 결과에 문제가 없다면 직경을 바꾸지 않는 것이 좋습니다.
Reply #142020-12-11
우리는 모두 계산을 해보고, 그 다음 샘플을 바탕으로 적당한 것을 골라서 최대 개도를 다시 확인해 봅니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.