Thread Content
왼쪽의 유량계 옆 약 60cm 지점에 조절 밸브가 있으며, 수동으로 유량을 조절하여 안정적으로 유지할 수 있고 자동 조절은 불가능합니다. 자동 모드에서는 유량의 변동이 매우 크며, PID 파라미터는 중앙 제어 시스템의 기본 설정값인 P 100 I 60 D 0입니다. 조절 밸브 근처에서는 밸브에서 소음이 나는 것을 분명하게 느낄 수 있으며, 유량계의 전원을 끄면 소음은 거의 사라집니다.유량계가 조절 밸브의 공진을 유발해 자동 조절이 불가능한 것으로 의심됩니다.조절밸브의 스위치는 정상인데, 이런 문제를 어떻게 해결할까요?641
이 게시글은 마지막으로 다리가가 2020-12-5 06:33에 수정했습니다. 유량계는 설치 및 진동에 대한 요구사항이 있지만, 조절밸브에 영향을 준다는 얘기는 들어본 적이 없습니다. 수동 모드에서 유량이 정상이면, 유량계에 문제가 없는 것입니다. 조절밸브 자체에 문제가 있는지, PID 파라미터에 문제가 있는지? PID 파라미터를 조정해 보세요. 일반적으로 PID 파라미터는 조정이 필요합니다.흐름도를 보면 명백히 파라미터가 적절하지 않습니다.당신의 그림은 문제를 전혀 설명해주지 못하네요.
밸브와 코리올리 질량 유량계가 공진할 확률은 매우 낮지만, 그 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 제안 1: 조절밸브의 앞뒤에 있는 수동 밸브의 개도를 조절하여, 조절밸브의 작동 개도가 이전과 달라지도록 함으로써 상황을 관찰할 수 있습니다; 2. 조절밸브 자체의 밸브 코어 구조와 액추에이터의 예비 장력이 현재의 차압을 충족하는지 확인해야 하며, 특히 일부 실린더나 멤브레인 헤드의 사이즈가 작은 경우가 있습니다. 3. 포지셔너 파라미터 문제.
첫째, 당신의 전기 히팅 케이블에서 발생하는 전자기 간섭일 수 있습니다. 둘째, 조절 밸브 자체의 간섭 저항 능력이 낮을 수 있습니다. 셋째, 차폐 접지가 제대로 이루어지지 않고 있을 수 있습니다
첫째, AO 아날로그 출력 신호에 문제가 없는지 확인합니다. 둘째, PID 파라미터와 펄스 출력 속도를 조금 늦춥니다. 셋째, 밸브 포지셔너에 문제가 있는지 확인하는데, 내부의 제어용 공기 라인 밸브가 오랜 시간 사용되면서 마모되어 포지셔너에 진동이 발생할 수 있습니다. 수동 밸브와 유량계에 이상이 없다면 문제가 없는 것입니다
코식 유량계처럼 보입니다.진동은 조절밸브가 원인일 수 있습니다.동시에 유량계에 액체가 부족한 것은 아닌지 확인해 보세요. 유도 센서 때문일 수도 있고, 공기관에서 진동이 심하게 발생하는 것일 수도 있습니다
이 게시물은 마지막으로 qugd에 의해 2020-12-7 10:29에 수정되었습니다. 이는 코리올리 질량 유량계 내부의 자극 코일의 진동으로 인해 파이프라인과 밸브에 공명이 발생한 것으로 보입니다. 그림을 보면, 파이프라인과 두 대의 유량계 사이에는 지지나 고정할 수 있는 장치가 없습니다. 이는 질량 유량계를 설치할 때 생기는 문제로, 이로 인해 공명이 주변의 장비와 파이프라인으로 전달됩니다. 파이프라인과 유량계가 설치된 위치 근처에 안정적인 지지대를 설치하는 것이 좋습니다. 또한, 진동의 전달을 막기 위해 유량계와 밸브 사이에도 지지대를 추가로 설치해야 합니다. 이렇게 하면 공명 현상을 방지할 수 있습니다. 파이프라인 및 유량계를 설치할 때 응력이나 지지 부족으로 인해 질량 유량계와 주변 장비 사이에 공진이 발생할 수 있습니다.
PID 파라미터가 적절하지 않습니다. P 값을 더 줄이고, I 값을 10보다 작게 설정한 다음 다시 시도해 보세요.
수동 조절에 문제가 없다는 것은 밸브와 유량계가 여전히 잘 맞는다는 뜻입니다.아마도 PID 설정 파라미터가 제대로 조정되지 않은 것 같습니다. 이는 수정이 가능하며, 가장 적절한 범위로 설정해야 자동으로 조절됩니다.
먼저 PID 파라미터를 조정하는 것부터 시작합니다
PID가 제대로 설정되지 않아서 발생한 조절 변동처럼 보입니다. 코리올리 질량 유량계의 측정관 진동으로 인해 파이프라인이 진동하는 경우는 매우 드물며, 이는 쉽게 배제할 수 있기 때문입니다. 유량계 앞뒤에 지지대를 설치하면 확인할 수 있습니다.그리고 PID 설정은 현재 신입 작업자들은 거의 할 줄 모르며, 계측기를 다룰 줄 아는 사람도 많지 않습니다.PID를 조절해 보세요. 당신의 그 그래프로는 포럼의 전문가들이 어떤 조언도 해줄 수 없습니다. 먼저 PV, SP, OP의 그래프를 조금만 뽑아서 보여주시기 바랍니다.