공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-05일자 문제 토론 주제: 317. 온도를 측정하는 계측기가 두 대 있으며, 각각의 측정 범위는 0~800℃와 600~1100℃입니다. 두 계측기의 최대 절대 오차는 모두 ±6℃라고 합니다. 이때 각 계측기의 정밀도 등급을 구해보세요.(결과만 제시한 경우 5점, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수 부여)
Reply #22020-12-05
기본 오차 δm=×100%를 바탕으로 하면, δm=×100%=0.75%이며, δml=×100%=1.2%입니다. 따라서 일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 측정 범위가 0~800℃인 온도 측정 계측기는 1등급의 정확도를 가져야 합니다;측정 범위가 600~1100℃인 온도 측정 기기는 1.5등급으로 지정되어야 합니다.
Reply #32020-12-05
온도를 측정하는 장비가 두 대 있으며, 각각의 측정 범위는 0~800℃와 600~1100℃입니다. 두 장비의 최대 절대 오차는 모두 ±6℃입니다. 최대 상대 백분율 오차는 다음 공식으로 계산됩니다: 최대 상대 백분율 오차 = 최대 절대 오차(절댓값) ÷ (측정 범위의 상한값 – 하한값) × 100%. 정밀도 등급(정확도)은 최대 상대 오차에서 백분율 기호를 제거한 값입니다. 0~800℃ 온도 측정 기기의 최대 상대 오차 = 6/(800-0)*100% = 0.75%;일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 이 계측기의 정확도 등급은 1등급이어야 합니다. 600~11800℃ 측온 계기의 최대 상대 오차 = 6/(1100-600)*100% = 1.2%. 일반적인 산업용 계기의 정확도 등급 기준에 따르면, 이 계기의 정확도 등급은 1.5등급이어야 합니다.
Reply #42020-12-05
0~800℃일 때는 0.75%이며, 1.0등급으로 분류됩니다. 600~1100℃일 때는 1.2%이며, 1.5등급으로 분류됩니다
Reply #52020-12-05
기본 오차 δm=×100%를 바탕으로 하면, δm=×100%=0.75%이며, δml=×100%=1.2%입니다. 따라서 일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 측정 범위가 0~800℃인 온도 측정 계측기는 1등급의 정확도를 가져야 합니다;측정 범위가 600~1100℃인 온도 측정 기기는 1.5등급으로 지정되어야 합니다.
Reply #62020-12-05
0~800℃일 때는 0.75%이며, 1.0등급으로 분류됩니다. 600~1100℃일 때는 1.2%이며, 1.5등급으로 분류됩니다
Reply #72020-12-05
온도를 측정하는 장비가 두 대 있으며, 각각의 측정 범위는 0~800℃와 600~1100℃입니다. 두 장비의 최대 절대 오차는 모두 ±6℃입니다. 최대 상대 백분율 오차는 다음 공식으로 계산됩니다: 최대 상대 백분율 오차 = 최대 절대 오차(절댓값) ÷ (측정 범위의 상한값 – 하한값) × 100%. 정밀도 등급(정확도)은 최대 상대 오차에서 백분율 기호를 제거한 값입니다. 0~800℃ 온도 측정 기기의 최대 상대 오차 = 6/(800-0)*100% = 0.75%;일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 이 계측기의 정확도 등급은 1등급이어야 합니다. 600~11800℃ 측온 계기의 최대 상대 오차 = 6/(1100-600)*100% = 1.2%. 일반적인 산업용 계기의 정확도 등급 기준에 따르면, 이 계기의 정확도 등급은 1.5등급이어야 합니다.
Reply #82020-12-05
측정 범위는 각각 800, 500, 6/800, 6/500이며, 정확도는 0.75%, 1.2%입니다
Reply #92020-12-06
기본 오차 δm=×100%를 바탕으로 하면, δm=×100%=0.75%이며, δml=×100%=1.2%입니다. 따라서 일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 측정 범위가 0~800℃인 온도 측정 계측기는 1등급의 정확도를 가져야 합니다;측정 범위가 600~1100℃인 온도 측정 기기는 1.5등급으로 지정되어야 합니다.
Reply #102020-12-06
0~800℃일 때는 0.75%이며, 1.0등급으로 분류됩니다. 600~1100℃일 때는 1.2%이며, 1.5등급으로 분류됩니다
Reply #112020-12-06
기본 오차 δm=×100%를 바탕으로 하면, δm=×100%=0.75%이며, δml=×100%=1.2%입니다. 따라서 일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 측정 범위가 0~800℃인 온도 측정 계측기는 1등급의 정확도를 가져야 합니다;측정 범위가 600~1100℃인 온도 측정 기기는 1.5등급으로 지정되어야 합니다.
Reply #122020-12-06
온도를 측정하는 장비가 두 대 있으며, 각각의 측정 범위는 0~800℃와 600~1100℃입니다. 두 장비의 최대 절대 오차는 모두 ±6℃입니다. 최대 상대 백분율 오차는 다음 공식으로 계산됩니다: 최대 상대 백분율 오차 = 최대 절대 오차(절댓값) ÷ (측정 범위의 상한값 – 하한값) × 100%. 정밀도 등급(정확도)은 최대 상대 오차에서 백분율 기호를 제거한 값입니다. 0~800℃ 온도 측정 기기의 최대 상대 오차 = 6/(800-0)*100% = 0.75%;일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 이 계측기의 정확도 등급은 1등급이어야 합니다. 600~11800℃ 측온 계기의 최대 상대 오차 = 6/(1100-600)*100% = 1.2%. 일반적인 산업용 계기의 정확도 등급 기준에 따르면, 이 계기의 정확도 등급은 1.5등급이어야 합니다.
Reply #132020-12-07
6/)800-0)*100%=0.75%, 1등급으로 지정;6/(1100-600)*100%=1.2%, 1.5등급으로 정함.
Reply #142020-12-07
δm=×100%=0.75%, δml=×100%=1.2%. 따라서 일반적인 산업용 계측기의 정확도 등급 기준에 따르면, 측정 범위가 0~800℃인 온도 측정기는 1등급의 정확도를 가져야 한다;측정 범위가 600~1100℃인 온도 측정 기기는 1.5등급으로 지정되어야 한다
Reply #152020-12-07
1등급 정밀도와 1.5등급 정밀도

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.