Thread Content
공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-06일자 문제 토론 주제: 318. 누군가 1151AP 절대압력 변환기를 검증할 때, 전원을 연결하는 즉시 계측기에서 12mA의 신호가 출력되는 것을 발견했습니다.이러한 현상을 계산해 보고, 이것이 정상인지 설명해 주세요(계측기의 측정 범위가 50-150 KPa 절대압이고, 당시 대기압이 100 KPa일 경우) (정답만 제시한 사람에게 5점을 주며, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수를 부여함)
정상적인 현상입니다. 왜냐하면 절대압 센서는 절대압을 측정하기 때문이며, 이 장비의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 Kpa의 절대압이 입력되면 장비는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 출력값은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상입니다
누군가 1151AP 절대압력 변환기를 검증할 때, 전원을 공급하기만 하면 계기에서 12mA의 신호가 출력된다는 것을 발견했습니다.(계기의 측정 범위가 50-150 KPa 절대압이고, 당시의 대기압이 100 KPa일 경우) 이러한 현상은 정상입니다. 절대 압력 변환기는 절대 압력을 측정하기 때문에, 이 계측기의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 Kpa의 절대 압력이 입력되면 계측기는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때의 출력값은 ×(100-50)+4=12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상적인 상태입니다.
절대 압력 변환기는 50kPa~150kPa이며, 대기압이 100kPa일 때 변환기의 출력은 정확히 12mA가 됩니다.정상
이러한 현상은 정상적입니다. 절대 압력 변환기는 절대 압력을 측정하며, 이 계측기의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 KPa의 절대 압력이 입력되면 계측기는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 출력값은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상입니다
절대 압력 변환기는 50kPa~150kPa이며, 대기압이 100kPa일 때 변환기의 출력은 정확히 12mA가 됩니다.정상
정상, 대기압 100KPa, (100-50)/(150-50)=50%, 50%*16+4=12마
12mA 출력은 정상이며, 16 × % + 4 = 12mA입니다.
검증 환경은 대기압이며, 절대 압력 트랜스미터이므로 12mA가 출력되는 것은 올바릅니다
이러한 현상은 정상적입니다. 절대 압력 변환기는 절대 압력을 측정하며, 이 계측기의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 KPa의 절대 압력이 입력되면 계측기는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 출력값은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상입니다
이러한 현상은 정상적입니다. 절대 압력 변환기는 절대 압력을 측정하며, 이 계측기의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 KPa의 절대 압력이 입력되면 계측기는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 출력값은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상입니다
정상적인 현상입니다. 왜냐하면 절대압 센서는 절대압을 측정하기 때문이며, 이 장비의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 Kpa의 절대압이 입력되면 장비는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 출력값은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상입니다
정상적인 현상입니다. 왜냐하면 절대압 센서는 절대압을 측정하기 때문이며, 이 장비의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 Kpa의 절대압이 입력되면 장비는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 출력값은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상입니다
이건 좀 간단하네요. 누군가 1151AP 절대압력 변환기를 검증할 때, 전원만 연결하면 계기에서 12mA의 신호가 출력된다는 것을 발견했습니다.(계기의 측정 범위가 50-150 KPa 절대압이고, 당시의 대기압이 100 KPa일 경우) 이러한 현상은 정상입니다. 절대 압력 변환기는 절대 압력을 측정하기 때문에, 이 계측기의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 Kpa의 절대 압력이 입력되면 계측기는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때의 출력값은 ×(100-50)+4=12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상적인 상태입니다.
이러한 현상은 정상적인 것입니다. 왜냐하면 절대 압력 변환기는 절대 압력을 측정하기 때문이며, 이 계측기의 측정 범위는 50-150 Kpa입니다. 즉, 50 Kpa의 절대 압력이 입력되면 계측기는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 출력값은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력값이 정확히 12mA이므로 정상입니다
이 계기의 측정 범위는 50-150 Kpa이며, 즉 절대압 50 KPa가 입력되면 계기는 4mA를 출력합니다;150 KPa 절대압을 입력하면, 계기는 20mA를 출력합니다;계기는 대기압 하에서, 즉 입력된 압력이 100 Kpa일 때 계기의 출력은 16 × % + 4 = 12mA가 됩니다. 현재 계기의 출력은 정확히 12mA입니다