토론 주제: 320, 니크롬-니켈실리콘 열전대의 측정 시스템이 작동 중일 때, 그 냉단 온도는 t0=30℃입니다. 계측기가 측정한 열전위 값은 E(t, t0)=39.17mV입니다. 이때 측정 대상인 물질의 실제 온도는 얼마인가요?(정답만 제시한 사람에게 5점을 주며, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수를 줍니다.)
Reply #22020-12-08
니켈크롬-니켈실리콘 열전대의 측정 시스템이 작동 중일 때, 그 냉단 온도는 t0=30℃입니다. 계측기로 측정된 열전위 E(t, t0)는 39.17mV입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30, 0)은 1.2mV입니다. 따라서 열전위 E(t, 0) = 열전위 E(t, 30) + 열전위 E(30, 0)이 되며, 이를 계산하면 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t, 0)이 40.37mV일 때의 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #32020-12-08
표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 또한, 열전위 E(t,0)는 열전위 E(t,30)와 열전위 E(30,0)의 합과 같으며, 이 값은 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t,0) = 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #42020-12-08
표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 또한, 열전위 E(t,0)는 열전위 E(t,30)와 열전위 E(30,0)의 합과 같으며, 이 값은 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t,0) = 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #52020-12-08
표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 또한, 열전위 E(t,0)는 열전위 E(t,30)와 열전위 E(30,0)의 합과 같으며, 이 값은 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t,0) = 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #62020-12-08
E(t0,0)+E(t,t0)=E(t,0)
Reply #72020-12-08
측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.배웠어요.
Reply #82020-12-08
크롬-니켈 실리콘 열전대의 냉단 온도는 30℃입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 계측기로 측정된 열전위는 E(t,t0) = 39.17mV입니다. 따라서 열전위 E(t,0)는 E(t,30) + E(30,0) = 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 표를 참조하면 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다. 즉, 측정 대상인 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #92020-12-08
표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 또한, 열전위 E(t,0)는 열전위 E(t,30)와 열전위 E(30,0)의 합으로, 즉 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t,0) = 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #102020-12-08
표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 또한, 열전위 E(t,0)는 열전위 E(t,30)와 열전위 E(30,0)의 합으로, 즉 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t,0) = 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #112020-12-08
표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 또한, 열전위 E(t,0)는 열전위 E(t,30)와 열전위 E(30,0)의 합과 같으며, 이 값은 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t,0) = 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #122020-12-09
니켈크롬-니켈실리콘 열전대의 측정 시스템이 작동 중일 때, 그 냉단 온도는 t0=30℃입니다. 계측기로 측정된 열전위 E(t, t0)는 39.17mV입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30, 0)은 1.2mV입니다. 따라서 열전위 E(t, 0) = 열전위 E(t, 30) + 열전위 E(30, 0)이 되며, 이를 계산하면 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t, 0)이 40.37mV일 때의 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #132020-12-09
니켈크롬-니켈실리콘 열전대의 측정 시스템이 작동 중일 때, 그 냉단 온도는 t0=30℃입니다. 계측기로 측정된 열전위 E(t, t0)는 39.17mV입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30, 0)은 1.2mV입니다. 따라서 열전위 E(t, 0) = 열전위 E(t, 30) + 열전위 E(30, 0)이 되며, 이를 계산하면 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t, 0)이 40.37mV일 때의 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #142020-12-09
저온단의 온도는 t0=30℃이며, 계측기로 측정된 열전위는 E(t, t0)=39.17mV입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30, 0)=1.2mV입니다. 따라서 열전위 E(t, 0) = 열전위 E(t, 30) + 열전위 E(30, 0) = 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t, 0)=40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977입니다℃
Reply #152020-12-10
니켈크롬-니켈실리콘 열전대의 측정 시스템이 작동 중일 때, 그 냉단 온도는 t0=30℃입니다. 계측기로 측정된 열전위 E(t, t0)는 39.17mV입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30, 0)은 1.2mV입니다. 따라서 열전위 E(t, 0) = 열전위 E(t, 30) + 열전위 E(30, 0)이 되며, 이를 계산하면 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t, 0)이 40.37mV일 때의 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #162020-12-10
표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 또한, 열전위 E(t,0)는 열전위 E(t,30)와 열전위 E(30,0)의 합과 같으며, 이 값은 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t,0) = 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #172020-12-13
니켈크롬-니켈실리콘 열전대의 측정 시스템이 작동 중일 때, 그 냉단 온도는 t0=30℃입니다. 계측기로 측정된 열전위 E(t, t0)는 39.17mV입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30, 0)은 1.2mV입니다. 따라서 열전위 E(t, 0) = 열전위 E(t, 30) + 열전위 E(30, 0)이 되며, 이를 계산하면 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 다시 표를 확인해보면, 열전위 E(t, 0)이 40.37mV일 때의 온도는 977℃입니다.측정 대상 물질의 실제 온도는 977℃입니다.
Reply #182020-12-13
크롬-니켈 실리콘 열전대의 냉단 온도는 30℃입니다. 표를 참조하면 열전위 E(30,0) = 1.2mV입니다. 계측기로 측정된 열전위는 E(t,t0) = 39.17mV입니다. 따라서 열전위 E(t,0)는 E(t,30) + E(30,0) = 39.17mV + 1.2mV = 40.37mV가 됩니다. 표를 참조하면 40.37mV에 해당하는 온도는 977℃입니다. 즉, 측정 대상인 물질의 실제 온도는 977℃입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.