지멘스 QRA10M.C 화염 감지기의 이상 발생에 관하여

2020-12-09View Original

Thread Content

이 몇 일 동안 회사의 한 보일러(천연가스를 연료로 사용하며, 가열 매체로는 열전도유를 사용함)가 특정한 이유로 1시간 동안 가동이 중단되었습니다. 그 후에도 5~6번이나 재가동을 시도했지만 성공하지 못했습니다. 결국 원인을 파악한 결과, 보일러 상단에 위치한 지멘스 QRA10M.C 화염 감지기 주변의 온도가 너무 높아서 화염 감지 과정에서 문제가 생겨 계속해서 화염 감지 실패라는 오류가 발생하는 것으로 밝혀졌습니다.나중에 화재 감지 센서를 빼내어 몇 분간 식힌 다음 다시 장착하고 점화해 보니 한 번에 성공했습니다.화염 감지기를 빼서 확인해보니 깨끗했고, 계기용 공기는 계속 불어오고 있었습니다.이런 상황이 가능한지 여쭤보고 싶은데, 다른 이유들 때문에 당분간은 분석할 수 없습니다. 같은 모델의 화재 감지 센서를 사용하시는 분들 중에, 비슷한 상황을 겪어보신 분 계신가요?
Reply #22020-12-15
아, 아무도 없네.어제 또 고장이 났는데, 결국 화재 감지 센서의 UV 전구 수명이 다 되었다는 결론에 도달했습니다. 센서를 교체한 후에는 이제 정상적으로 작동합니다.나중에 관련 자료를 찾아보니, 섭씨 50도 환경에서는 전구의 평균 수명이 10,000시간이라고 합니다. 사용한 지도 이제 거의 10,000시간이 되었으니, 앞으로는 예비 부품으로 전구를 몇 개 구입해 두어야겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.