가스 경보 컨트롤러 설치 위치

2020-12-10View Original

Thread Content

가연성 가스 경보 컨트롤러는 반드시 인력이 상주하는 곳에 설치해야 하나요? 만약 인력이 상주하는 배전실에 설치한 뒤 DCS와 통신시킨다면, 그것도 가능한가요? 관련 규정을 준수하는 것인가요?전제는 현재 경보기의 수가 적고 GDS 시스템을 사용하지 않는다는 것입니다.
Reply #22020-12-11
저는 그렇게 했습니다. 개인적으로는 알람기가 감시 영상을 전송하는 것과 그곳에 사람이 있는지 없는지는 관련이 없다고 생각합니다
Reply #32020-12-11
규격에서 요구하는 분리 방식은, 제가 이해하기로는 컨트롤러와 DCS는 분리되어 있지만 DCS와 통신이 가능하여 DCS 작업 스테이션에서 표시하고 알람을 보낼 수 있다는 것입니다.현장에 설치된 가스 경보기의 수가 적고, 중앙 제어실과도 거리가 멀기 때문에 직접 선을 연결하는 것은 현실적이지 않습니다(신호 감쇄). 따라서 현장의 DCS를 통해 신호를 전송한 다음 중앙 제어실로 보내는 것이 더 합리적입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.