기로 해석

2020-12-11View Original

Thread Content

이 그림의 잠금 밸브는 쓸모가 없는 것 같습니다. 제 분석에 따르면, 연동 상태이거나 계측용 가스에 문제가 있을 때는 밸브가 모두 닫히는 것 같습니다.
Reply #22020-12-11
공정 원리를 고려하여 이해하는 것이 가장 좋으며, 단지 이 그림만으로는 요약할 수 없습니다.참고로, 여기에 릴레이와 솔레노이드 밸브의 전원 유무 상태에 관한 요소가 있습니다.
Reply #32020-12-11
이것은: 이중 실린더 + 포지셔너가 장착된 조절 밸브입니다. 잠금 밸브의 역할: 공기 공급 압력이 특정 값 이하, 예를 들어 포지셔너의 최소 공기 공급 압력보다 낮아지면 공기 경로를 전환하여 밸브 위치를 잠근다. 이 밸브는 FC도 필요하며, 밸브를 닫는 동력은 가스 탱크에서 공급되고, 밸브를 닫는 명령은 잠금 밸브나 전자식 밸브의 작동(1002)을 통해 이루어집니다. 명령 우선순위의 관점에서 분석하면, 가스탱크에 가스가 남아 있기 때문에 그 압력은 마지막에야 떨어집니다. 외부 공기가 공급되지 않으면 먼저 슬라이드 밸브가 전환되고(동시에 포지셔너의 공기 공급도 중단됨), 직접 밸브가 닫힙니다. 공정에 대해 문의할 수 있습니다: 가스탱크가 없을 경우, 주 공기가 끊겼을 때의 공정 요구 사항은 무엇인가요? 밸브를 닫아야 하나요?여전히 위치를 고정할까요? 전자라면, 당신의 판단은 옳습니다;후자라면, 이 기류는 요구 사항에 부합하지 않습니다.
Reply #42020-12-12
이것은 시험 문제로, 공정과 연계할 수 없습니다.:L
Reply #52020-12-12
이것은 시험 문제라서 공정과 연계할 수 없습니다
Reply #62020-12-12
헤헤, 이게 시험 문제라면 참가하지 않을 거예요. 원래 문제 출제의 엄격성 자체가 문제가 없다고 말하기 어렵습니다.
Reply #72020-12-12
생각을 확장해 보면: 가스탱크는 ‘마지막 일격’의 동력원이지, 신호원이 아닙니다.게다가, 우리는 가스통의 기압 손실 요인은 고려하지 않습니다. 위의 내용을 바탕으로, 우리는 ‘실기’란 주관부에서 압력이 빠지는 것을 의미하며, 이는 후속 동작의 ‘신호원’이라고 생각합니다. 그렇다면 안전한 위치는 단 하나뿐입니다. 즉, 밸브를 닫거나 현재 위치를 유지하는 것입니다(문제에서는 밸브를 닫으라고 요구됩니다). 만약 공정상으로 먼저 위치를 유지한 다음에 밸브를 닫아야 한다면, 위치 유지를 위한 공기 압력 설정을 고려해야 하며, 밸브 닫기 동작을 시작시키는 설정값은 일반적으로 포지셔너의 최소 작동 공기 압력입니다. 주풍이 천천히 내려온다면, 위의 설정이 의미가 있습니다. 하지만 일반적인 고장의 경우, 주공기가 바로 차단되므로 그냥 밸브를 닫아버리기 때문에 잠그는 기회가 생기지 않습니다. 가스 루트도를 설계할 때는 공정 안전에 대한 요구사항을 이해해야 합니다. (시험 문제에서 제시된 질문은 뭐죠?)
Reply #82020-12-14
시험 문제는 각 부속품의 역할, 연동 상태의 밸브 위치, 공기 공급 장애 시의 밸브 위치를 묻습니다
Reply #92020-12-14
이건 밸브 연동이 아래로 가는 것 같아요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.