2020-12-12View Original

Thread Content

선생님들께서, 중경 창이 HVP111 위치 센서를 사용해 보신 적 있으신가요?현재 상황은 DCS가 개도 값을 지정해도 밸브가 작동하지 않으며, 전류는 정상이고 자가 점검도 불가능하며, 설치 각도가 부적절하다는 오류가 발생합니다.피드백 레버 위치를 조절해도 안 돼요.이전에는 이 위치 센서에 계측용 공기가 공급되면 위치 센서의 배기구에서 큰 소리가 났습니다. 계측용 공기 공급이 중단되거나 다시 공급되면 DCS의 조절 기능은 작동하지 않았습니다.위치 센서 설명서와 해결 방법을 요청합니다.
Reply #22020-12-13
열어서 가스 라인 부품에 이물질이 있는지 확인해 보세요. 저는 지멘스 제품을 사용했는데, 당신과 같은 증상이 나타났습니다. 분해해서 깨끗하게 불어내주면 됩니다
Reply #32020-12-14
제대로 설치되지 않았어요. 먼저 큰 기어를 조절해 보세요. 자가 점검을 했으면 문제없을 거예요.각도가 맞지 않아요
Reply #42020-12-14
연결봉의 클램프가 빠진 것일 수 있고, 큰 기어와 단단히 연결되지 않은 것 같습니다. 외부 케이스를 분해해서 확인해 보세요
Reply #52020-12-20
먼저 피드백 저항에 문제가 있는지 확인해 보고, 그 다음으로 스로틀 구멍이 막혀 있지 않은지 살펴보세요. 원리는 비슷합니다. 직접 분해해서 살펴보세요. 소리가 나는 경우는 제어 밸브 블록이 마모된 것입니다. ABB 제품의 경우, 경험이 없다면 굳이 조정하려고 애쓰지 말고 그냥 교체하는 게 낫습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.