이 게시글은 마지막으로 ‘잊혀진 이름’이 2020-12-13 15:39에 수정했습니다. 문의사항: 저희 회사에서 현장에 설치한 방폭용 접속함의 방폭 인증서 내용은 아래와 같습니다:
제품명: 방폭(방식) 접속함
모델 및 사양: BJX AC380V/220V 225A
방폭 등급: Ex-d II C T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃
제품 표준: Q/JX006-2018
도면 번호: BJX-000
비고: 1. 이 제품은 ExdIIBT6Gb라는 방폭 등급의 사용 조건에 부합합니다.2. 정격 전류 225A 이하의 사용 조건에서 장비를 대표할 수 있습니다.3. 패킹 실링이 적용된 케이블 유입 장치를 설치할 때는, 설치 후에도 방폭 기준을 충족해야 합니다. 발급일: 2018-05-07
유효기간 종료일: 2023-05-06
질문: 1. 제품의 방폭 인증이 통과되었는데, 방폭 표시에는 이중 인증으로 나와 있습니다. 하지만 비고란에는 방폭 표시 ExdIIBT6Gb의 사용 조건이 표시됩니다.어떻게 이해해야 할지 조언해 주세요? 2. 제품 명판의 방폭 표시란에는 Ex d ⅡC T6 Gb만 기재되어 있습니다.적절한지 여쭤봅니다이중 인증이 필요한 명판으로 교체해야 하나요, 아니면 전문가가 현장을 점검할 때 이중 인증 보고서만 제공하면 되나요? 감사합니다!
Reply #22020-12-14
C 하나와 B 하나도 원래 모순되는 거 아닌가?
Reply #32020-12-14
이 게시글은 마지막으로 qugd가 2020-12-14 13:15에 수정했습니다. 정식인 방폭 인증서에는 다음과 같은 중요한 정보들이 포함되어 있어야 합니다: 1. 방폭 구조와 방폭 등급(이 인증서에는 두 가지가 표시되어 있으므로, 어느 것을 기준으로 해야 하는지 확인해야 합니다). 2. 방폭 인증서의 코드입니다. 이 코드는 인증을 발급한 기관에 문의하여 확인할 수 있는 유일한 코드입니다. 3. 방폭 인증서를 발급한 기관입니다. 중국의 경우 일반적으로 난양방폭소와 상하이**방폭소입니다. 4. 인증서가 부여된 기업 및 장비의 이름입니다. 귀하의 인증서에 표시된 두 가지 다른 방폭 표시는 모순되는 것 같은데, 이건 문제가 있지 않나요?낮은 곳에 설치한다면 문제없을 텐데, 만약 그 높은 환경에서 사용할 경우 이 모순점을 사용자에게 어떻게 설명해야 할까요?
Reply #42020-12-15
답변해 주셔서 감사합니다.다음 정보를 추가해 주세요: 1. 이 방폭 인증서는 기계공업 저압 방폭 검사센터에서 발급했습니다. 2. 인증서에는 인증이 부여된 기업과 장비의 이름이 적혀 있으나, 저는 그 내용을 복사하지 않았습니다. 3. 방폭 인증서의 번호는 SYEx18.0319X입니다. 제가 처음에 물었던 점을 고려할 때, 방폭 구조와 방폭 등급이 명시되어 있으며, Ex d II C T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃라는 두 가지 표시가 있습니다. 저는 이러한 이중 인증을 인정합니다. 지금 보니, 메모에 적힌 “이 제품은 방폭 등급 ExdIIBT6Gb의 사용 조건에 부합합니다”라는 내용도 괜찮아 보입니다.왜냐하면 ⅡC>ⅡB이기 때문입니다. 남은 문제는 현장 장비의 명판에 Ex d ⅡC T6 Gb만 표시되어 있다는 것입니다.규격 요구 사항에 부합하는지 모르겠습니다.
Reply #52021-01-05
Ex d ⅡC T6 Gb만 표시해도 문제없죠?
Reply #62021-01-25
첫 번째 질문입니다. 보내주신 이 방폭 인증서의 비고란에 적힌 첫 번째 항목은 불필요한 것으로 보입니다. 동일한 조건에서는 IIc가 IIb와 IIA에도 적용되므로 별도의 비고는 필요하지 않습니다.방폭 인증서를 보내주셔서 저희가 확인해 볼 수도 있습니다.두 번째 질문입니다. 비록 이 방폭 인증서에는 두 가지 표시가 있지만, 만약 해당 제품이 다른 환경에서만 사용된다면 그 환경에 맞는 방폭 표시만 표시하면 됩니다. 마찬가지로, 먼지가 있는 환경에서 사용된다면 먼지 방폭 표시를 표시해야 합니다. 하지만 기체와 먼지가 공존하는 환경에서 사용된다면, 두 가지 방폭 표시를 모두 명판에 표시해야 합니다.
Reply #72023-10-10
이 게시물은 마지막으로 중노 서비스 창구08이 2023-10-10 13:38에 수정했습니다. 충돌은 없습니다. 방폭 등급은 d IIC T6로, d IIB T6 환경에서도 사용할 수 있습니다. 다만 이 메모는 약간 과한 것 같지만, 신청하는 쪽의 온갖 기이한 요구사항들을 고려하면 이해할 수 있습니다. 또한, 테스트 결과가 Gb 기준을 충족하는데도 불구하고 고객 측에서 굳이 Gc로 표기해 달라고 강력히 요구한 적도 있습니다. 논리적으로는 맞는 요구지만, 이해할 수 없었습니다
Reply #82023-10-10
때로는 메모는 고객 측의 요청으로 추가되는데, 요구 사항을 충족한다면 방폭 부서에서도 추가하는 데 동의합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.