공정공학 지역 – 계측 및 자동제어 섹션 – 매일의 주제 – 2020-12-12일자 질문
논의 주제: 324. 0-100KPa로 표시된 1.5등급의 압력계를 검정한 결과, 50KPa 지점에서의 오차가 가장 컸으며, 그 값은 1.4KPa였습니다. 다른 지점들에서의 오차는 모두 1.4KPa 미만이었습니다. 그렇다면 이 압력계는 합격인가요?(정답만 제시한 사람에게 5점을 주며, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수를 줍니다.)
이 계측기의 최대 허용 오차는 100 * 1.5% = 1.5KPa입니다. 측정된 오차가 모두 이 값보다 작으므로, 해당 계측기는 여전히 합격입니다.
해당 표의 최대 참조 오차 = ×100% = 1.4% < 1.5%. 그러므로, 이 압력계는 합격입니다
이 압력계의 최대 허용 오차는 ±1.5kPa입니다. 50kPa에서의 오차는 1.4KPa로, 1.5kPa보다 작으므로 이 압력계는 합격입니다.
1.5등급 압력계의 오차 허용 기준은 ±1.5%입니다. 이 압력계의 최대 측정값은 100KPa이므로, 최대 허용 오차는 100×1.5%인 ±1.5KPa 이하여야 합격입니다. 이 압력계의 50KPa 지점에서의 오차는 1.4KPa로, 허용 기준인 1.5KPa보다 작으므로 이 압력계는 합격입니다
이 계측기의 최대 허용 오차는 100 * 1.5% = 1.5KPa입니다. 측정된 오차가 모두 이 값보다 작으므로, 해당 계측기는 여전히 합격입니다.
이 계측기의 최대 허용 오차는 100 * 1.5% = 1.5KPa입니다. 측정된 오차가 모두 이 값보다 작으므로, 해당 계측기는 여전히 합격입니다.
합격입니다. 1.5%의 오차가 허용되며, 1.4kPa는 1.5Pa보다 낮아도 합격 범위 내에 있습니다
이 계측기의 최대 허용 오차는 100 * 1.5% = 1.5KPa입니다. 측정된 오차가 모두 이 값보다 작으므로, 해당 계측기는 여전히 합격입니다.
합격. 해석: 해당 표의 최대 오차 = ×100% = 1.4%로, 최대 허용 오차인 1.5%보다 작습니다. 따라서 이 압력계는 합격입니다.
이 압력계의 최대 허용 오차는 ±1.5kPa입니다. 50kPa에서의 오차는 1.4KPa로, 1.5kPa보다 작으므로 이 압력계는 합격입니다.
0-100KPa로 표시된 1.5등급의 압력계를 검정한 결과, 50KPa 지점에서의 오차가 가장 컸으며, 그 값은 1.4KPa였습니다. 다른 지점들에서의 오차는 모두 1.4KPa보다 작았습니다. 따라서 이 압력계는 합격입니다. 이 압력계의 최대 허용 오차는 (1.4/100)*100% = 1.4%이며, 최대 허용 오차 한도는 1.5*100% = 1.5%입니다. 1.4% < 1.5%이므로, 이 압력계는 합격입니다.
이 계측기의 최대 허용 오차는 100 * 1.5% = 1.5KPa입니다. 측정된 오차가 모두 이 값보다 작으므로, 해당 계측기는 여전히 합격입니다.
해당 표의 최대 참조 오차 = ×100% = 1.4% < 1.5%. 그러므로, 이 압력계는 합격입니다