공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-13일자 문제 토론 주제: 325. 320–360 KPa 범위로 변동하는 압력이 있습니다.다음의 A, B 두 대의 압력 변환기를 사용하여 측정할 경우, 정상적인 상황에서는 어느 쪽의 측정 정확도가 더 높을까요?압력 전송기 A: 1등급, 0-600KPa;압력 전송기 B: 1등급, 250-500KPa (정답만 제시한 경우 5점, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수 부여)
Reply #22020-12-14
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
Reply #32020-12-14
압력 변환기 B의 정격 범위는 250Kpa뿐인데, 어떻게 320KPa 이상의 압력을 측정할 수 있나요??그래서 여기서는 압력 변환기 A를 선택하여 측정할 수밖에 없습니다.
Reply #42020-12-14
압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa
Reply #52020-12-14
압력 변환기 A: 1등급, 0-600KPa, 허용 오차는 ±6kPa, 압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa, 허용 오차는 ±2.5kPa;그래서 압력 변환기 B가 더 정확하게 측정합니다.
Reply #62020-12-14
압력 변환기 A: 1등급, 0-600KPa, 측정 오차 범위는 ±6kPa입니다. 압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa, 측정 오차 범위는 ±2.5kPa입니다;그래서 압력 변환기 B가 더 정확하게 측정합니다.
Reply #72020-12-14
압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa
Reply #82020-12-14
B의 경우도 모두 1%의 정밀도 오차이며, B 트랜스미터의 오차는 2.5kPa로 오차가 작습니다
Reply #92020-12-14
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
Reply #102020-12-14
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
Reply #112020-12-14
B 해석: 변환기 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp입니다. 반면, 변환기 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpa입니다. 따라서 변환기 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
Reply #122020-12-15
압력 변환기 B의 정격 범위는 250Kpa뿐인데, 어떻게 320KPa 이상의 압력을 측정할 수 있나요??그래서 여기서는 압력 변환기 A를 선택하여 측정할 수밖에 없습니다.
Reply #132020-12-15
320-360 KPa의 범위로 변화하는 압력이 있습니다.다음의 A, B 두 대의 압력 변환기를 사용하여 측정할 경우, 정상적인 상황에서는 어느 쪽의 측정 정확도가 더 높을까요?압력 전송기 A: 1등급, 0-600KPa;압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa
해답: A 변환기로 측정할 때의 최대 오차 = ±1%×(600-0) = ±6Kpa; B형 센서로 측정할 때의 최대 오차 = ±1% × (500–250) = ±2.5Kpa; 답: 정상적인 상황에서는 B의 측정 정확도가 더 높습니다.
Reply #142020-12-15
B 해석: 변환기 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp입니다. 반면, 변환기 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpa입니다. 따라서 변환기 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
Reply #152020-12-25
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
Reply #162020-12-29
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.