공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-13일자 문제 토론 주제: 325. 320–360 KPa 범위로 변동하는 압력이 있습니다.다음의 A, B 두 대의 압력 변환기를 사용하여 측정할 경우, 정상적인 상황에서는 어느 쪽의 측정 정확도가 더 높을까요?압력 전송기 A: 1등급, 0-600KPa;압력 전송기 B: 1등급, 250-500KPa (정답만 제시한 경우 5점, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수 부여)
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
압력 변환기 B의 정격 범위는 250Kpa뿐인데, 어떻게 320KPa 이상의 압력을 측정할 수 있나요??그래서 여기서는 압력 변환기 A를 선택하여 측정할 수밖에 없습니다.
압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa
압력 변환기 A: 1등급, 0-600KPa, 허용 오차는 ±6kPa, 압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa, 허용 오차는 ±2.5kPa;그래서 압력 변환기 B가 더 정확하게 측정합니다.
압력 변환기 A: 1등급, 0-600KPa, 측정 오차 범위는 ±6kPa입니다. 압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa, 측정 오차 범위는 ±2.5kPa입니다;그래서 압력 변환기 B가 더 정확하게 측정합니다.
압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa
B의 경우도 모두 1%의 정밀도 오차이며, B 트랜스미터의 오차는 2.5kPa로 오차가 작습니다
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
B 해석: 변환기 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp입니다. 반면, 변환기 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpa입니다. 따라서 변환기 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
압력 변환기 B의 정격 범위는 250Kpa뿐인데, 어떻게 320KPa 이상의 압력을 측정할 수 있나요??그래서 여기서는 압력 변환기 A를 선택하여 측정할 수밖에 없습니다.
320-360 KPa의 범위로 변화하는 압력이 있습니다.다음의 A, B 두 대의 압력 변환기를 사용하여 측정할 경우, 정상적인 상황에서는 어느 쪽의 측정 정확도가 더 높을까요?압력 전송기 A: 1등급, 0-600KPa;압력 변환기 B: 1등급, 250-500KPa
해답: A 변환기로 측정할 때의 최대 오차 = ±1%×(600-0) = ±6Kpa; B형 센서로 측정할 때의 최대 오차 = ±1% × (500–250) = ±2.5Kpa; 답: 정상적인 상황에서는 B의 측정 정확도가 더 높습니다.
B 해석: 변환기 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp입니다. 반면, 변환기 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차는 δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpa입니다. 따라서 변환기 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.
트랜스미터 A를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
트랜스미터 B를 사용할 때의 측정 결과의 최대 오차: δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
따라서 트랜스미터 B를 사용하면 더 정확한 측정이 가능합니다.