DCS라는 세 가지 신호는 무엇을 의미하나요?

2020-12-14View Original

Thread Content

이 DI×3은 어떤 세 개의 스위치 값을 의미하나요? 켜짐, 꺼짐, 고장 이 세 가지를 뜻하는 건가요, 전문가님들?
Reply #22020-12-14
운전 상태 1DI 고장 1DI 수동/자동 전환 1DI 전류 4~20mA 시작/정지 2DO
Reply #32020-12-14
대가님이 직접 답해주셔서 정말 감사합니다
Reply #42020-12-14
전송 상태 1개, 자동/수동 1개, 고장 1개
Reply #52020-12-14
주파수 변환 피드백은 4-20mA를 입력으로 하고, 주파수 변환 시작은 4-20mA를 출력으로 하는 것으로 이해하면 맞나요?
Reply #62020-12-14
제대로 열기, 제대로 닫기, 고장 신호;또한 이런 IO 표는 매우 비표준적이며, 4~20mA 전류 신호란 무엇인가요?밸브 개도는요?확인한 후에 결정하는 게 좋겠어요.
Reply #72020-12-14
세 개의 DI는 각각 벨트 작동 상태, 수동/자동, 고장을 나타냅니다.하나의 AI는 전류가 4~20mA이며, 두 개의 DO는 시작과 정지입니다.총 여섯 개의 신호입니다
Reply #82020-12-15
네, 피드백은 4~20mA 입력이며, 설정값은 4~20mA 출력입니다
Reply #92020-12-16
운전 상태 1DI 고장 1DI 수동/자동 전환 1DI 전류 4~20mA 시작/정지 2DO
Reply #102020-12-16
설계 문서의 이러한 표현은 매우 조악합니다. 최소한 동일한 종류의 신호들을 함께 묶어서 신호 유형을 설명해야 하며, 예를 들어 DI, DO, AI, AO와 같습니다.가능하면 각 신호마다 신호 유형에 대한 설명을 추가하는 것이 좋습니다.
Reply #112020-12-18
상태, 자동/수동, 고장
Reply #122020-12-18
운전 상태 1DI 고장 1DI 수동/자동 전환 1DI 전류 4~20mA 시작/정지 2DO
Reply #132020-12-19
글로 쓰여 있는 내용은 이미 충분히 명확합니다. 3개의 DI란 운전, 고장, 수동/자동(원격이라고도 함)을 의미합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.