건식 접점 신호를 둘로 나누는 것은 가능한가요?

2020-12-15View Original

Thread Content

현장에 있는 송풍기의 가동 신호가 SIS로 들어가고 있습니다. SIS에 영향을 주지 않으면서 그 가동 신호를 DCS에 연결하고 싶은데, 바로 연결해도 될까요?양쪽의 카드는 모두 무소스 드라이 접점 입력입니다.만약 합칠 수 없다면 어떻게 구현할 수 있을까요? 릴레이를 통해 출력시키는 방법은 있을까요?다른 방법이야.해본 분이 있다면 분석해 주실 수 있나요?
Reply #22020-12-15
팬 작동 신호도 무소실 드라이 접점입니다
Reply #32020-12-15
리레이를 통해 신호를 각각 DCS, SIS 시스템에 연결하는 것을 권장합니다.
Reply #42020-12-15
표준적인 방법은 팬의 작동 신호가 SIS에 들어간 후, DO를 통해 DCS로 전달하는 것입니다.
Reply #52020-12-15
그렇다면 SIS의 설정을 변경해야 하며, DO 포인트 1개도 사용해야 합니다. 제 상사께 결정을 맡기겠습니다.
Reply #62020-12-15
한 종류의 세이프가드는 1입력 2출력 방식입니다. 우리는 바로 이런 것을 사용해요.
Reply #72020-12-19
일진이출 안전가드는 아주 저렴해요
Reply #82020-12-19
일반적인 옴론 릴레이가 얼마나 좋은가
Reply #92020-12-19
실현 방법은 많지만, 핵심은 변경한 후에도 SIS의 보안 등급에 영향을 미치지 않아야 한다는 점입니다.그러므로 가장 좋은 방법은 SIS의 DO 포인트에서 DCS로 출력하는 것입니다.1입력 2출력의 안전 스위치를 사용하거나 중간 릴레이를 활용할 경우, 안전 스위치와 릴레이의 SLI 등급에 주의해야 합니다. 추가적인 노드가 도입되더라도 원래의 SIS 회로의 SLI 등급이 저하되지 않도록 해야 합니다.
Reply #102020-12-19
SIS 시스템이므로, 보안 등급에 부합하는 1입력 2출력 디지털 세이프가드를 사용하시는 것을 권장합니다. 그러면 문제가 해결될 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.