Thread Content
동북지방이 겨울에 들어서면 계측기의 작업량이 **증가합니다. 어젯밤에는 야간 근무를 하며 밤새 바빴는데, 지멘스 위치 센서의 초기화를 하는 것을 제외하고는 모두 온도가 너무 낮아(-20도) 유량계가 고장 났습니다. 방청액을 사용해도 소용이 없었으며, 일부 계측기의 가열 장치까지도 얼어버렸습니다. 여러분, 자신의 경험을 공유해 주세요
계기판 난방 장치의 사진을 볼 수 있을까요? 한번 보고 싶어요. 이름만 들어봤을 뿐, 실제로 어떤 것인지는 몰랐거든요.
동북부에서 증기 보온 처리를 합니다.주로 계측기 관련이며, 대부분은 압력 측정용입니다. 가열을 시작하기 전(얼어붙기 전)에 가열 상태를 점검하고, 압력 측정구의 물을 배출해야 합니다.얼어버린 다음에 하려고 기다릴 수는 없어요
얼기 전에 냉동 방지 작업을 해야 하며, 미리 가열 장치를 가동하고, 드레인 펌프를 점검하고, 가열 파이프라인을 청소해야 합니다.냉각수는 대부분 에틸렌글리콜 수용액을 사용해야 하며, 에틸렌글리콜 함량은 60%–70% 사이가 적당합니다. 영하 40~50도 정도에서는 문제가 없을 것입니다.
여전히 단열이 중요하며, 응고점이 낮은 매체들을 선별하여 집중적으로 점검해야 합니다. 단열 및 가열 효과도 중요합니다
내일 보온 관련 사진을 올릴게요. 내일 밤에 야근을 해야 해요. 여러 분들의 조언에 감사드립니다
온수 공급만으로는 안 됩니다.단열은 반드시 잘 해야 합니다.온수 공급이 되는 드레인 펌프에 문제가 없다면, 대체로 큰 문제는 없습니다
구멍판 대신 와류형 센서와 같은 압력 측정 장비를 줄임;차압형 이중 플랜지 캐피라리;압력 변경 디아프램.전제 조건은 작동 조건에 따라 달라집니다. 그 다음은 매년 10월 초에 단열 및 가열 상태를 점검하며 조치를 시작합니다. 온수 공급 시 주의사항: 온수 공급으로 인한 화재 위험에 주의하고, 온수 공급이 불균일할 경우 측정 오차가 발생할 수 있습니다;보온용 차단기 감전;가열 열량이 과도하면 계기가 손상되고, 너무 적으면 효과가 없습니다;여러 개의 히팅 트랙은 과도하게 직렬로 연결하지 마세요;배열 가열 시 폭발 방지에 주의하세요…… 기온이 내려가는 계절에는 주간 근무 시 더 자주 점검을 하고, 야간 근무 시에는 가능한 한 문제를 일으키지 않도록 하세요.
사실, 가열은 단지 하나의 방법에 불과하며, 중요한 것은 책임감입니다. 자주 점검하고 오염물을 제거하는 것이 진정한 해결책입니다.전열판을 사용해도 됩니다.
사실, 가열은 단지 하나의 방법에 불과하며, 중요한 것은 책임감입니다. 자주 점검하고 오염물을 제거하는 것이 진정한 해결책입니다.전열판을 사용해도 됩니다.
얼었어?저희는 경험이 있습니다. 지금 기온은 -22도인데, 겨울에는 장기간 영하 20도대를 유지합니다. 며칠 후에는 기온이 더 떨어져서 영하 30도대가 될 것입니다.너무 시원해요.
보온 및 가열에는 표준이 있으며, HGT 20514-2014 계측기 및 파이프라인 가열 및 단열 보온 설계 규범을 참고할 수 있습니다.저는 현재 남부 지역에서 화학공업에 종사하고 있으며, 대부분 세라믹 섬유 로프와 방수포, 석면관, 알루미늄 호일을 사용하여 단열 처리를 합니다. 가열은 전기 가열 방식을 사용하며, 가열 띠는 압력 전달관에 밀착되어 있어야 합니다.일부는 증기 가열을 사용하며, 증기 가열의 경우 드레인 펌프만 잘 관리하면 됩니다. 계측기 가열에서는 무엇보다 단열이 중요하며(단열 품질은 반드시 우수해야 함), 그 다음에 가열을 제대로 하는 것이 중요합니다.
오른쪽 이건 전기 히팅 테이프인가요?보온 기능이 없는 것도 있나요?단열층이 없는데, 이런 경우의 방열량과 히팅 테이프의 동력은 어떻게 계산되나요?이렇게 따뜻하게 함께할 수 있다면 이상할 거야.또한 일부 계측기는 조건에 따라 계측기 보온 상자에 넣을 수 있습니다.
단열 및 가열은 규격에 따라 시공해야 하며, 현장 계측기 선택 시 저온 내성(예: 솔레노이드 밸브 등)을 고려해야 합니다. 디지털 표시 장치의 경우 겨울철에만 사용하지 않는다면 포장을 고려해야 합니다.