공정공학 지역 – 계측 및 자동제어 섹션 – 매일의 주제 – 2020-12-17일자 질문
논의 주제: 329. 차압 변환기를 이용하여 유량을 측정할 때, 차압의 상한값은 25Kpa이며, 2차 계측기의 측정 범위는 0–200T/h입니다. 차압 변환기의 출력 전류는 4–20mA입니다. 그렇다면 유량이 80T/h일 때의 출력 전류 값은 얼마인가요?(정답만 제시한 사람에게 5점을 주며, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수를 줍니다.)
차압과 유량이 제곱근 관계에 있다는 점에 따라, (80/200)² = (I-4)/(20-4)가 되며, I = 6.56mA입니다
차압 변환기를 이용해 유량을 측정할 때, 차압의 상한값은 25Kpa이며, 2차 계측기의 측정 범위는 0–200T/h입니다. 차압 변환기가 출력하는 전류 값은 4–20mA입니다. 그렇다면 유량이 80T/h일 때의 출력 전류 값은 얼마인가요? 해: 트랜스미터가 차압을 측정하여 2차 계기에 유량값을 표시하는 전체 과정은 다음과 같습니다. 트랜스미터가 차압 ΔP를 측정하고, 이 ΔP는 제곱근을 취한 후 전류 I로 변환되어 출력됩니다. 이 I 값이 2차 계기에 전달되어 유량값 Q가 표시되는데, 즉 I와 Q는 선형 관계에 있습니다. 송신기가 측정하는 범위는 ΔPmax=25kpa이며, 2차 계측기가 표시하는 범위는 Qmax=200t/h입니다. 2차 계측기에서 Q=80t/h일 때 송신기가 측정하는 압력 차 ΔP와 송신기의 출력 전류 값 I를 구해야 합니다. I와 Q는 선형 관계에 있으므로, (I-I0)/(Imax-I0) = Q/Qmax가 성립합니다. 여기서 I0는 제로 포인트에 해당하는 전류 값입니다. 따라서 I = Q/Qmax * (Imax-I0) + I0가 됩니다. 수치를 대입하면 다음과 같습니다: 변환기의 출력 전류 값 I = (80/200) * (20-4) + 4 = 10.4(mA)입니다. 답: 유량이 80T/h일 때의 출력 전류 값은 10.4mA입니다.
트랜스미터의 출력 전류 중에는 제곱근이 적용된 경우와 그렇지 않은 경우가 있습니다. 제곱근이 적용된 경우의 출력 전류는 다음과 같습니다: (80/200) * (20-4) + 4, I = 10.4mA입니다. 제곱근이 적용되지 않은 경우는 다음과 같습니다: (80/200)² = (I-4) / (20-4), I = 6.56mA입니다
△px/△p=(Fmax/F)² △px=△p×(Fmax/F)²=2500×(80/200)²=4000Pa I=(Fmax/F)×16+4=6.56mA
트랜스미터의 출력 전류 중에는 제곱근이 적용된 경우와 그렇지 않은 경우가 있습니다. 제곱근이 적용된 경우의 출력 전류는 다음과 같습니다: (80/200) * (20-4) + 4, I = 10.4mA입니다. 제곱근이 적용되지 않은 경우는 다음과 같습니다: (80/200)² = (I-4) / (20-4), I = 6.56mA입니다
전류 값 I=(80 /200)×(20-4)+4 =10.4(mA)
트랜스미터의 출력 전류 중에는 제곱근이 적용된 경우와 그렇지 않은 경우가 있습니다. 제곱근이 적용된 경우의 출력 전류는 다음과 같습니다: (80/200) * (20-4) + 4, I = 10.4mA입니다. 제곱근이 적용되지 않은 경우는 다음과 같습니다: (80/200)² = (I-4) / (20-4), I = 6.56mA입니다
전류 값 I=(80 /200)×(20-4)+4 =10.4(mA)
출력 전류는 4-20밀리암페어이며, 전류 범위는 4-16입니다
송신기의 출력 전류 값 I=(80 /200)*(20-4)+4 =10.4(mA)