이 게시물은 마지막으로 liu530014416에 의해 2020-12-22 19:52에 수정되었습니다. ***황산 분리기의 유위계로는 홈페이지의 이중 플랜지형 캡илля리 센서가 사용됩니다. 상하 플랜지의 중심 간격은 2100mm이며, 황산의 밀도는 1470kg/m3입니다. ***의 밀도는 1070kg/m3이고, 음압측의 실리콘 오일의 밀도는 930kg/m3입니다. 황산의 유위를 측정하기 위해 두 가지 방법이 사용됩니다.////////////////////////////////////////////////////////////////////지도자의 답변: 황산의 경우 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa***, 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa입니다. 실리콘 오일의 경우는 930*2.1*9.8=19.14 Kpa입니다. 1. 압력 변환기의 측정 범위는 (22.02-19.14)~(30.25-19.14) Kpa, 즉 2.88~11.11 Kpa입니다.2. 액위가 없을 때, 압력 변환기의 측정 범위를 0-100 Kpa로 변경한 다음 영점 조정을 수행합니다.그런 다음 측정 범위를 22.02~30.25 Kpa로 설정합니다.두 번째 방법을 추천합니다.리더의 답이 맞나요?
마찬가지로, 자신이 해당하는 수치를 대입해주기만 하면 됩니다.
이런 리더십은 한가한 것이다.물론 계산을 못한다면, 그건 또 다른 얘기죠.
이 게시물은 마지막으로 c3h5e8n1에 의해 2020-12-21 14:43에 수정되었습니다. 두 가지 방법 모두 병적인 리더십 문제일 뿐입니다.허벅지를 치며 만든 문제겠죠.자격을 갖춘 계측기 기술자는 효과적인 수단 하나만 알고 있으면 충분합니다.너무 많으면 낭비일 뿐만 아니라 자신의 사고를 혼란스럽게 합니다. 차압식 유위계의 경우, 유위의 범위와 상하 플랜지의 높이가 동일하고 차압 범위와 유위 범위가 선형적으로 대응한다면, 4mA와 20mA에 해당하는 차압 값을 알아두기만 하면 됩니다. 이 값을 가지고 스스로 계산해보면 그것이 바로 차압 범위가 됩니다. 4mA는 황산이 하부 플랜지에서 만들어내는 차압 값을 의미합니다. 즉, 양압측은 전체 밀도가 중력에 의해 받는 압력이며, 음압측은 순수한 모세관 실리콘 오일이 중력에 의해 받는 압력입니다; 20mA는 상부 플랜지에서의 황산의 차압값을 의미합니다. 즉, 양압 측은 중력에 의해 발생하는 순수 황산의 압력이며, 음압 측은 중력에 의해 발생하는 순수 모세관 실리콘 오일의 압력입니다.
리더의 답변: 황산의 경우 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa이며, ***의 경우는 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa입니다. 실리콘 오일의 경우는 930*2.1*9.8=19.14 Kpa입니다. 1. 압력 변환기의 측정 범위는 (22.02-19.14)~(30.25-19.14) Kpa, 즉 2.88~11.11 Kpa가 됩니다. 2. 액위가 없을 때, 압력 변환기의 측정 범위를 0-100 Kpa로 변경한 다음 영점 조정을 수행합니다.그런 다음 측정 범위를 22.2~30.25 Kpa로 설정합니다. 두 번째 방법을 추천합니다.리더의 답이 맞나요?
리더의 답변: 황산의 경우 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa이며, ***의 경우는 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa입니다. 실리콘 오일의 경우는 930*2.1*9.8=19.14 Kpa입니다. 1. 압력 변환기의 측정 범위는 (22.02-19.14)~(30.25-19.14) Kpa, 즉 2.88~11.11 Kpa가 됩니다. 2. 액위가 없을 때, 압력 변환기의 측정 범위를 0-100 Kpa로 변경한 다음 영점 조정을 수행합니다.그런 다음 측정 범위를 22.2~30.25 Kpa로 설정합니다. 두 번째 방법을 추천합니다.리더의 답이 맞나요?
리더의 답변: 황산의 경우 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa이며, ***의 경우는 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa입니다. 실리콘 오일의 경우는 930*2.1*9.8=19.14 Kpa입니다. 1. 압력 변환기의 측정 범위는 (22.02-19.14)~(30.25-19.14) Kpa, 즉 2.88~11.11 Kpa가 됩니다. 2. 액위가 없을 때, 압력 변환기의 측정 범위를 0-100 Kpa로 변경한 다음 영점 조정을 수행합니다.그런 다음 측정 범위를 22.2~30.25 Kpa로 설정합니다. 두 번째 방법을 추천합니다.리더의 답이 맞나요?
더 이상 고민하지 마세요. 상사의 답이 맞다고 하면 그만입니다. 이유는 간단합니다. 그 사람이 당신의 상사이기 때문이죠.
주의할 점은, g(중력가속도)의 값이 항상 9.8인 것은 아니며, 위치에 따른 현지 기압 값을 고려하여 계산해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 측정 범위를 계산할 때 오차가 생깁니다
이걸 계산할 수 있다면 압력 변환기 제조업체에서 일할 수 있겠죠. 무슨 계측기를 만드는 거죠?
이 분리기의 원리가 무엇인지, 그리고 두 종류의 유체의 비율이 얼마인지는 잘 모르겠습니다. 여러분의 상사가 사용하는 계산 방식은 옳지만, 한 가지를 간과하고 있습니다. 그가 계산한 상한값은 순수한 황산의 경우를 기준으로 한 것입니다. 만약 두 종류의 유체가 1대1의 비율로 섞여 있다면, 30.25를 상한값으로 삼으면, 탱크가 이미 가득 찬 상태에서(오버플로우 구멍이 없는 경우), 액위계는 100%를 표시하지 않을 것입니다. 왜냐하면 유체의 절반이 ***이기 때문에, 탱크가 가득 찬 상태에서의 압력 차는 30.25KPa보다 작을 것이기 때문입니다. 이렇게 되면 공정상의 사고가 발생할 수 있지 않을까요? 탱크가 넘칠 수도 있습니다.따라서 상한값은 이론적인 값을 사용하는 것이 바람직하지 않으며, 실제의 매질 비율에 따라 설정해야 합니다.참고용입니다