화학공장 및 중대한 위험요소에 관한 데이터는 DCS를 통해 485 통신 방식으로 ‘오위일체’형 기지국으로 전송되며, 그 후 광섬유를 통해 시 안전감독국으로 전달됩니다. 시 안전감독국에서는 이 데이터를 받아 외부 네트워크를 통해 접근할 수 있는 전용 웹사이트 플랫폼을 운영하고 있습니다.저희의 데이터는 DCS까지 정상적으로 전달되고 있지만, 안전감독국의 웹사이트에서는 매일 불규칙한 시간에 저희의 중대한 위험 요소와 관련해 수십 초간 경보가 울리곤 합니다.여러 대가님들께서 어느 부분에 문제가 있는지 분석해 주시면 감사하겠습니다.계측기 현장 표시와 DCS 모두 정상이며, 알람이 울리지 않습니다.
이건 말하기 어렵네요.통신 신호의 스캔 주기라는 점을 조사 방향으로 제시해 드릴 수 있습니다. 근본적인 원인부터 하나씩 점검해 나갈 수 있습니다. 우선 485를 통해 전송되는 데이터는 어떤 지점들인지 확인해야 합니다. 이러한 지점들은 DCS에서 어떤 계측기의 신호를 통해 수집되는지도 알아봐야 합니다. 만약 4~20mA 전류 신호라면 크게 문제가 없을 것입니다. 왜냐하면 주요 DCS 제품들의 AI 카드가 전류 신호를 스캔하는 주기가 매우 짧기 때문입니다.만약 DCS가 통신을 통해 데이터를 수집한다면, 데이터가 들어오고 나가는 두 번의 통신 사이의 주기가 다를 수 있습니다. 그로 인해 통신 신호에 오류가 발생할 수 있는데, 즉 상위 시스템이 DCS에 질문을 보내도 DCS가 아직 하위 시스템에서 데이터를 수집하지 못한 상태이기 때문에 오류된 데이터가 생성되어 경보가 울리게 됩니다. 다른 부분은 저도 잘 모르겠어요. 다른 고수님들이 답해주시길 기다려 보세요.
최근 확인한 결과, 우리 쪽에서 데이터를 전송하는 과정이나 상대방이 그 데이터를 받는 과정에는 큰 문제가 없는 것으로 나타났습니다. 하지만 웹사이트에서는 계속해서 경보가 발생하고 있습니다. 게다가 상대방의 백엔드 트렌드 그래프는 완전히 정상적인 직선 형태를 보이는데도, 아무 이유 없이 경보가 뜨는 것입니다. 현재로서는 데이터 수집 과정에는 문제가 없는 것으로 보이므로, 문제는 웹사이트나 네트워크 쪽에 있는 것 같습니다
소스 데이터와 전송에 문제가 없다면, 문제는 모니터링 소프트웨어에 있을 것입니다.모니터링 소프트웨어의 순환 주기와 알람 임계값이 비교적 가까워서 여유량이 너무 적습니다.
아마도 그 원인은 악명 높은 사물인터넷 때문일 것입니다. 가장 유력한 원인은 사물인터넷 호스트의 알람 설정에 문제가 있어서, 호스트를 설치한 업체가 소프트웨어를 통해 알람 임계값을 조정해 주어야 합니다
선으로 확인해보니 저희 쪽에는 문제가 없습니다. 485 통신도 문제없고, 485 통신이 끊기면 일반적으로 데이터 유지 기능을 사용하여 통신이 끊기기 전의 데이터를 그대로 유지합니다. 그리고 안전감독국의 장비는 통신을 계속 연결해주는 기능을 가져야 합니다. 만약 다시 경보가 발생한다면 그건 안전감독국의 장비나 소프트웨어 설정에 문제가 있는 것일 수 있습니다.
안전감독국과 여러분이 연락하는 주소를 꼼꼼히 확인해 보세요
웹사이트의 점검 주기가 잘못 설정되어 있어, 알람이 울리는 시간이 바로 점검이 이루어지지 않는 시간대와 겹칩니다. 웹사이트 쪽에서 수정해주면 문제가 해결됩니다
안전감독국이나 안전과학원에 신고된 지점이 정확히 어디인지 조사해 달라고 요청하고, 동시에 그들이 설정한 경보값도 확인해 달라고 하세요.만약 그들이 설정한 알람 하한값이 0이라면, 우리 쪽 DCS의 특정 파라미터가 0 이하일 수 있습니다(액위가 없거나 압력이 없을 때 4~20mA 신호는 3.99mA 또는 그보다 낮을 수 있음). 이 경우 485를 통해 안전관리국에 전송되는 값은 0보다 작아져서 알람이 발생하게 됩니다. 따라서 그들에게 알람 하한값을 음수로 조정하거나, 하한값에 도달해도 알람이 울리지 않도록 해달라고 요청해야 합니다.
웹사이트의 문제인 것 같아요. 지난번에 연락이 와서 그들이 받은 데이터에 노이즈가 있다고 했거든요. 그래서 그들이 어떻게 처리했는지는 잘 모르겠어요
안전감독국의 소프트웨어에 문제가 있는 것 같다.이유는 역사적 추세 곡선이 평평하기 때문입니다.