전문가님, 아래 계기의 로직이 무슨 뜻인지 설명해 주세요

2020-12-21View Original

Thread Content

이 게시물은 마지막으로 wck139064에 의해 2020-12-21 22:22에 수정되었습니다
Reply #22020-12-22
첫 번째 그림은 액위와 유량의 계단식 제어를 나타냅니다. 유량에는 두 개의 제어 회로가 있으며, 액위는 그 중 하나와 함께 계단식 제어를 구성할 수 있습니다. 제2장 그림은 단계별 조절과 선택적 제어가 결합된 형태입니다.split은 분로 제어기이고, low select는 저선별기입니다.
Reply #32020-12-27
구체적으로 어떻게 제어하는지 말씀해 주실 수 있나요?
Reply #42020-12-28
첫 번째 그림의 산급은 상황에 따라 달라지는 거 아닌가요?만약 수소를 공급할 때 두 개의 파이프라인을 사용하지만, 그것들이 같은 원료에 속한다면, 액위로 유량을 제어하고, 유량은 조절 밸브의 개도로 조절됩니다. 또한 두 파이프라인 사이에는 일정한 비율이 존재하는데, 예를 들어 4:6과 같습니다. 액위가 낮을 경우에는 유량을 늘려서 조절 밸브를 더 열게 하며, 두 밸브는 그 비율에 따라 함께 조절됩니다.구체적으로는 디자인을 봐야 합니다
Reply #52020-12-28
위층에 있는 형님을 지치게 하고 싶은 건가요? 여기서 Y가 붙는 것들은 모두 논리적인 계산을 의미합니다. 첫 번째는 순차 제어 방식으로, 액위와 유량을 연동시키는 것입니다. 선택 스위치를 사용하여 액위 순차 제어 FIC10103A를 사용할 수도 있고, 액위 순차 제어 FIC10103B를 사용할 수도 있습니다. 어느 것을 선택할지 결정해야 합니다;두 번째로, 약간 문제가 있습니다. PIC10801A의 분압값과 PIC11201의 분압값 중에서 낮은 값을 선택하여 PV10047을 제어하는 것인데, PY10801A의 경우 0-100%가 100-0%로 바뀌는데, 이건 분압이라고 할 수 없습니다. 이는 단순히 출력 신호를 반대 방향으로 조절하여 제어하는 것에 불과합니다.뒤에는 분기된 신호들이 있으며, 일부는 제어용으로 사용되고, 일부는 로우선택 신호로 활용된 뒤 다시 제어에 사용됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.