공정엔지니어링 지역 – 계측 및 자동제어 섹션 – 매일의 주제 – 2020-12-22일자 문제 토론 주제: 334. 단일 플랜지형 레벨계를 사용하여 개방형 용기 내의 액체 레벨을 측정할 때, 최고 레벨과 최저 레벨이 해당 계측기로부터 각각 h1=1m, h2=3m 떨어져 있습니다.측정 대상 물질의 밀도가 ρ=980kg/m3일 때, 다음을 구하시오: 1. 트랜스미터의 측정 범위는 얼마인가?(정답만 제시한 사람에게 5점을 주며, 올바른 계산 과정이나 상세한 설명이 있는 경우 추가 점수를 줍니다.)
Reply #22020-12-22
단일 플랜지형 레벨계를 사용하여 개방형 용기 내의 액체 높이를 측정할 때, 최고 레벨과 최저 레벨이 계측기까지의 거리는 각각 h1=1m와 h2=3m입니다.측정 대상 물질의 밀도가 ρ=980kg/m3일 때, 다음을 구하시오: 1. 트랜스미터의 측정 범위는 얼마인가? 풀이: ΔP = (h2 – h1)ρg = (3 – 1) × 980 × 9.807 = 19221.7Pa. 답: 트랜스미터의 측정 범위는 1930mm로 설정하세요.
Reply #32020-12-22
측정 범위 = (3-1) * 1000 * 980 / 1000 * 9.8 = 19.208kPa
Reply #42020-12-22
송신기의 측정 범위 = (h2 – h1) × ρg = (3 – 1) × 980 × 9.807 = 19221.7Pa.
Reply #52020-12-22
△P=ρg(H2-H1)=980*9.8*(3-1)=19208(N/Kg)=19600Pa, 즉 변환기의 측정 범위는 0~19600Pa입니다
Reply #62020-12-22
문제가 좀 있는 것 같은데, 최고 액위와 최저 액위가 계측기까지의 거리가 각각 1m와 3m입니다. 즉, 싱글 플랜지형 액위계가 용기 중앙에 설치되고, 최저 액위는 액위계 아래 3m 지점에 있다는 뜻입니다. 그렇다면 측정 범위는 = 밀도 × 중력 × h1 = 980×9.807×1 = 9611Pa가 됩니다
Reply #72020-12-22
송신기 측정 범위: ΔP=(h2-h1)ρg=(3-1)×980×9.807=19.22KPa. 송신기의 측정 범위는 ρgh1~ρgh2로 설정되어 있으며, 하한값은 9.6KPa이고 상한값은 28.8KPa입니다
Reply #82020-12-22
△P=ρg(H2-H1)=980*9.8*(3-1)=19208(N/Kg)=19600Pa, 즉 변환기의 측정 범위는 0~19600Pa입니다
Reply #92020-12-22
송신기의 측정 범위 = (h2 – h1) × ρg = (3 – 1) × 980 × 9.807 = 19221.7Pa.
Reply #102020-12-23
측정 범위 = (3-1) * 1000 * 980 / 1000 * 9.8 = 19.208kPa
Reply #112020-12-23
3-1)*1000*980/1000*9.8=19.2kPa
Reply #122020-12-25
송신기의 측정 범위 = (h2 – h1) × ρg = (3 – 1) × 980 × 9.807 = 19221.7Pa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.