주행 스위치 접점 유형은 어떻게 구분하나요?

2020-12-22View Original

Thread Content

해외 사용자 여러분, 벡터의 이 근접형 스위치가 드라이 접점인지 웨트 접점인지 궁금합니다. 어떻게 알아볼 수 있으며, 판단 방법은 무엇인가요?
Reply #22020-12-22
습식 접점, 작동 전압, 연선에 정·음극 있음
Reply #32020-12-22
저도 전에는 단선 접점이라고 이해했는데, 뭔가 맞지 않는 것 같았지만 전문적인 설명은 없었습니다.
Reply #42020-12-22
어떻게 해야 인연이 있는지 없는지 알 수 있을까?접선이 양극과 음극을 구분하지 않는 것 같은데, 저도 접선에 양극과 음극이 없어서 그것을 단락 접점이라고 생각했었어요. 하지만 이제는 그게 맞지 않는 것 같아요.
Reply #52020-12-22
먼저 몇 번째 등급인지 말해주시면 판단하기 쉬울 거예요. 2등급의 경우에는 반드시 전원으로도 작동하면서 동시에 출력도 이루어지는 현상이 나타나는데, 그림에도 이미 명확하게 표시되어 있어요
Reply #62020-12-23
죄송합니다, 표현이 잘못되었습니다. 설명을 제대로 읽지 않았어요. 전압 강하와 누설 전류가 있으며, 이는 전자 스위치입니다
Reply #72020-12-23
출력 전류가 모두 표시되어 있는데, 어떻게 여전히 접점이 아닐 수 있겠어요.하지만 다시 한번 본안 기준에 부합하는지 확인해야 합니다.
Reply #82020-12-23
하하, 스위치 신호가 디지털 신호라면 분명히 드라이 접점일 거예요. 왜 알고 있는지 묻는군요. 2선식이잖아요, 2개의 선으로는 반드시 전력을 공급해야 하죠. 스위치에는 배터리가 없겠죠? 전원이 없으니까요. 전력은 분명히 DCS 쪽에서 공급되는 거겠죠.그 스위치는 도대체 뭐겠어, 분명히 접점일 거야. 이 질문을 하려면 우선 글쓴이가 알아야 할 점이 있습니다. 단자는 작동할 때에도 전류가 흐르게 되며, ‘건식’과 ‘습식’은 단지 전력 공급원의 위치에 관한 문제일 뿐입니다. 어떤 신호든 전류가 흐르지 않으면 측정할 수 없습니다.DCS 측에서 전력을 공급하는 경우, 현장의 스위치는 건식 접점이 됩니다. 반면, 스위치 측에서 전력을 공급하는 경우(이 경우에는 먼저 스위치 본체에 전력을 공급할 수 있는 별도의 2개의 선이 필요합니다), 그때야 현장의 스위치가 습식 접점이 될 수 있습니다. 또한, 글쓴이께서는 ‘건식 접점 신호’와 ‘NUMAR 신호’의 차이에 대해 다시 한 번 바이두에서 검색해 보시길 권장합니다. 이 두 가지가 바로 스위치 신호 유형 중에서 가장 흔하게 나타나는 구분 방식입니다.
Reply #92020-12-23
건식 접점(무소스)과 습식 접점(유소스)을 구분하는 방법은 신호 출력단에서 안쪽을 살펴보는 것입니다. 안쪽에 전원이 없으면 건식 접점(무소스)이며, 안쪽에 전원이 있으면 습식 접점(유소스)입니다. 접점 신호에도 그렇고, 아날로그 신호에도 마찬가지입니다. 상기 판정 원칙에 따라, 이 근접 스위치는 건식 접점(무소자) 스위치 신호입니다. 동작 전류는 2~100mA로, 이는 해당 스위치가 정상적으로 작동할 때 허용되는 전류이며 출력 전류가 아닙니다.
Reply #102020-12-23
이것은 스위칭 트랜지스터입니다. 드라이 접점은 극성에 상관없이 사용할 수 있죠. 극성을 반대로 하면 동작할까요?
Reply #112020-12-23
기술 사양에는 항상 ‘반극성 보호’ 항목이 있어, 극성을 고려할 필요가 없음을 나타냅니다.
Reply #122020-12-23
제가 이해한 반극성 보호는 전원이 반대로 연결되어도 근접 스위치가 손상되지는 않지만, 정상적으로 작동하지는 못한다는 뜻입니다
Reply #132020-12-25
감사합니다. 저도 우리 설계원의 계측제어실에 문의해봤는데, 그들은 DSC 쪽에서 스트로크 스위치에 전력을 공급하기를 원해서 그런 제안을 한다고 하더군요. 현장에서 전력을 공급받는 것을 원하지 않는다는 거죠. 그렇게 되면 이해가 됩니다. 저는 계속해서 스트로크 스위치에 전력이 필요한지 없는지가 문제라고 생각했거든요.
Reply #142020-12-26
답변해 주셔서 감사합니다. 접점이 직접 접촉형임을 확인했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.