SIS 시스템에는 1입력 2출력 안전 게이트를 사용할 수 없나요?

2020-12-23View Original

Thread Content

문제 설명: 반응기(R1501)의 압력이 매우 높아(PSHH-R1501), 연동 제어에 의해 공급 밸브 XV-R1501-1이 차단되고, 순환수 공급 밸브 회로는 SIL2로 설정됩니다. 현장에서는 1입구 2출력형 안전 게이트가 사용되고 있습니다.. 근거: 《석유화학 안전 계측 시스템 설계 규범(GB/T50770-2013) 제6.2.2조》.
Reply #22020-12-23
새 프로젝트는 가능한 한 함께 진행하지 마세요.독립
Reply #32020-12-24
sil 회로에 있는 것들은 모두 SIL 인증이 필요합니다. 우선 묻고 싶은데, 당신의 이 1분2 안전 게이트는 SIL 인증을 받았나요?
Reply #42020-12-24
SIL2는 적절한데, 공통 원인에 의한 고장을 고려한다면 분리하는 게 좋겠습니다. SIL2는 계측기에 상당히 까다로운 요구사항을 가지고 있거든요
Reply #52020-12-28
이렇게 말하자면, 일반적인 경우에는 함께 사용할 수 있습니다. 하지만 표준에 따라 최적의 방식으로 진행할 경우 비용이 너무 많이 듭니다.SIL2 등급의 1입력 2출력 안전 게이트를 사용하면 됩니다. 설계사무소들도 모두 그렇게 하죠. 어쨌든 적절한 방법입니다.
Reply #62021-02-07
다른 출력은 어디로 간 거죠? 무엇을 하든 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 공통된 원인으로 인해 기능이 상실될 수 있으며, 두 보호층 모두 작동을 멈출 수 있습니다. 게다가 SIL2인 경우라면 검사를 통과할 수 없을 것입니다.
Reply #72021-02-07
저희 SIS에는 1입력 2출력 안전 게이트가 사용되고 있지만, 다른 출력 단자는 DCS로 연결되어 있습니다. 두 출력 모두를 SIS로 보내면 안 되겠죠?
Reply #82021-02-07
일입이출형 안전 게이트의 경우, 우선 안전 등급을 충족해야 하며, 그 다음에 비용을 고려해야 합니다. 두 개의 시스템이 있다면 괜찮습니다.그는 하드 포인트이기 때문입니다.
Reply #92021-02-08
중국 화학물질 안전협회가 초빙한 한 전문가는 특정 액체 탄화수소 화학기업의 일진이출 안전게이트에 문제가 있다고 지적하며 개선을 요구했다.
Reply #102021-02-08
일들어가기이출력인 안전게이트는 안 되며, 반응기(R1501)의 압력이 매우 높은(PSHH-R1501) 신호를 각각 2개의 안전게이트에 연결한 다음, 이 2개 안전게이트의 출력선을 각각 공급밸브 XV-R1501-1을 차단하는 인터록 제어기와 순환수 공급밸브를 열도록 하는 SIS 제어기에 연결하면 요구사항을 충족하나요?
Reply #112021-02-09
SIL1의 경우 1입력 2출력형 세이프가드를 사용할 수 있지만, SIL2 규격에서는 그렇지 않습니다. 안전관리청의 현장 점검에서는 세이프가드 사용이 허용되지 않으며, 1입력 2출력형 세이프가드를 사용하면 보호 기능이 저하됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.