공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-26번 문제

2020-12-28View Original

Thread Content

공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-26번 문제
토론 주제: 338. 정적 미분 조절기의 미분 이득은 6이며, 미분 간격은 60초입니다. 초기에 출력값이 0%라고 가정할 때, 신호가 10% 변화할 경우 출력값은 얼마가 되어야 할까요? (정답만 제시한 사람에게는 5점을 줍니다. 올바른 계산 과정이나 상세한 설명을 제시한 사람에게는 추가 점수가 주어집니다.)
Reply #22020-12-28
정적 미분 조절기의 미분 이득은 6이며, 미분 단위는 60초입니다. 초기에 출력이 0%라고 가정할 때, 신호가 10% 변화하면 출력은 얼마가 될까요? 해답: 신호가 10% 변화하면 출력 = 6 * 10% = 60%가 됩니다. 답: 신호가 10% 변화할 때 출력도 60%까지 스텝 변화해야 합니다.
Reply #32020-12-28
신호가 10% 변화할 때 출력 = 6*10% = 60%.
Reply #42020-12-28
미분을 먼저 적용하면, 출력값은 K*P + 1/TD*P가 되며, 이 값은 60%보다 커야 합니다
Reply #52020-12-28
신호가 10% 변화할 때 출력 = 6*10% = 60%.
Reply #62020-12-28
신호가 10% 변화할 때 출력 = 6*10% = 60%.
Reply #72020-12-29
신호가 10% 변화할 때 출력 = 6*10% = 60%.
Reply #82020-12-29
신호가 10% 변화할 때 출력 = 6*10% = 60%.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.