HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일의 주제 – 2020-12-29번 문제

2020-12-29View Original

Thread Content

공정공학 대구역-계측 자동제어판-일일 안건-제2020-12-29번 문제 토론 주제: 341. 조절기의 “정”작용과 “반”작용은 어떻게 정의되는지 설명해 주십시오
Reply #22020-12-29
작동기의 정반작용, 즉 가스 개방 및 가스 차단;밸브 코어 정방향, 역방향, 정위치, 밸브 코어 작동, 유량 능력 증가, 역위치, 유량 능력 감소;조합하면, 실행기구가 정상이고 밸브 핵심도 정상이면 전체 밸브는 정작용을 하며, 실행기구가 반대이고 밸브 핵심은 정상이면 전체 밸브는 반작용을 하고, 실행기구가 정상이고 밸브 핵심이 반대이면 전체 밸브는 반작용을 하며, 실행기구가 반대이고 밸브 핵심도 반대이면 전체 밸브는 정작용을 한다.
Reply #32020-12-29
작동기의 정반작용, 즉 가스 개방 및 가스 차단;밸브 코어 정방향, 역방향, 정위치, 밸브 코어 작동, 유량 능력 증가, 역위치, 유량 능력 감소;조합하면, 실행기구가 정상이고 밸브 핵심도 정상이면 전체 밸브는 정작용을 하며, 실행기구가 반대이고 밸브 핵심은 정상이면 전체 밸브는 반작용을 하고, 실행기구가 정상이고 밸브 핵심이 반대이면 전체 밸브는 반작용을 하며, 실행기구가 반대이고 밸브 핵심도 반대이면 전체 밸브는 정작용을 한다.
Reply #42020-12-29
조절기의 정반작용은 제어대상과 음의 피드백을 통해 판단할 수 있다. PV > SV일 때 MV를 크게 해야 한다면 제어대상은 음의 성질을 가지며, 조절기는 양의 성질을 가져 음의 피드백이 형성된다. 반대로 PV > SV일 때 MV를 작게 해야 한다면 제어대상은 양의 성질을 가지며, 조절기는 음의 성질을 가져 음의 피드백이 형성된다.
Reply #52020-12-29
개인적인 간단한 이해: 정의작용: 조절기의 출력이 증가하면, 제어 대상의 파라미터도 함께 상승한다.반작용: 조절기의 출력이 증가하면, 제어 대상의 파라미터는 감소한다.
Reply #62020-12-29
조절기는 생산 과정의 파라미터 측정값과 지정된 값을 비교하여 편차를 산출한 뒤, 일정한 조절 규칙에 따라 출력 신호를 생성해 액추에이터를 작동시켜 그 편차를 제거함으로써 해당 파라미터가 지정된 값 근처에 머물거나 예정된 규칙에 따라 변화하도록 하는 컨트롤러입니다. 조절되는 파라미터(즉, 트랜스미터에서 전송되는 신호)가 증가할 때, 조절기의 출력도 함께 증가하는 것을 정작용이라고 합니다. 반면, 조절되는 파라미터가 증가할 때 조절기의 출력이 감소하는 것을 역작용이라고 합니다. 또는 조절되는 파라미터(즉, 트랜스미터에서 전송되는 신호)가 감소할 때, 조절기의 출력도 함께 감소하는 경우를 정작용이라고 합니다. 반면, 조절되는 파라미터가 감소할 때 조절기의 출력이 증가하는 경우를 역작용이라고 합니다.
Reply #72020-12-29
조절되는 파라미터(즉, 트랜스미터에서 전송되는 신호)가 증가할 때, 조절기의 출력도 함께 증가하는 것을 정작용이라고 합니다. 반면, 조절되는 파라미터가 증가할 때 조절기의 출력이 감소하는 것을 역작용이라고 합니다.
Reply #82020-12-29
본 게시물은 마지막으로 호량지락에 의해 2020년 12월 29일 10시 49분에 편집되었습니다. 컨트롤러의 정역작용을 올바르게 설정하는 목적은 루프가 음의 피드백을 형성하도록 하는 것입니다. 제어기의 정반작용에는 두 가지 정의가 있는데, 하나는 계측기 정의이고 다른 하나는 시스템 정의입니다. 제어기 정반작용의 계측기 정의: 제어기 정반작용의 시스템 정의: E=R-Z, 계측기 정의와는 음부호가 하나 다릅니다. 일부 제조업체들은 이 문제를 인지하고, 두 가지 정의를 시스템 정의로 통일했습니다. 예를 들어 지멘스의 PCS7 시스템의 경우, 컨트롤러의 정/역 작동 방식도 시스템 정의에 따라 결정됩니다.
Reply #92020-12-29
조절기 정작용: 제어 변수가 설정값보다 높을 때, 조절기의 출력 신호가 증가하는 것을 정작용이라 합니다. 조절기 반작용: 제어 변수가 설정값보다 높을 때, 조절기의 출력 신호가 감소하는 것을 반작용이라고 합니다.
Reply #102020-12-29
정작용 조절기: 제어기 입력 신호가 증가하면 출력도 증가함;입력 신호가 증가할 때 출력이 감소하는 것을 역작용 조절기라고 합니다.
Reply #112020-12-29
조절기는 생산 과정의 파라미터 측정값과 지정된 값을 비교하여 편차를 산출한 뒤, 일정한 조절 규칙에 따라 출력 신호를 생성해 액추에이터를 작동시켜 그 편차를 제거함으로써 해당 파라미터가 지정된 값 근처에 머물거나 예정된 규칙에 따라 변화하도록 하는 컨트롤러입니다. 조절되는 파라미터(즉, 트랜스미터에서 전송되는 신호)가 증가할 때, 조절기의 출력도 함께 증가하는 것을 정작용이라고 합니다. 반면, 조절되는 파라미터가 증가할 때 조절기의 출력이 감소하는 것을 역작용이라고 합니다. 또는 조절되는 파라미터(즉, 트랜스미터에서 전송되는 신호)가 감소할 때, 조절기의 출력도 함께 감소하는 경우를 정작용이라고 합니다. 반면, 조절되는 파라미터가 감소할 때 조절기의 출력이 증가하는 경우를 역작용이라고 합니다.
Reply #122020-12-29
조절되는 파라미터(즉, 트랜스미터에서 전송되는 신호)가 증가할 때, 조절기의 출력도 함께 증가하는 것을 정작용이라고 합니다. 반면, 조절되는 파라미터가 증가할 때 조절기의 출력이 감소하는 것을 역작용이라고 합니다.
Reply #132020-12-29
조절기 정작용: 제어 변수가 설정값보다 높을 때, 조절기의 출력 신호가 증가하는 것을 정작용이라 합니다. 조절기 반작용: 제어 변수가 설정값보다 높을 때, 조절기의 출력 신호가 감소하는 것을 반작용이라고 합니다.
Reply #142020-12-30
정작용: 조절 기구와 제어 대상 파라미터가 동기적으로 변화함. 반작용: 조절 기구와 제어 대상 파라미터가 반대 방향으로 변화함
Reply #152020-12-30
조절기의 정반작용은 제어대상과 음의 피드백을 통해 판단할 수 있다. PV > SV일 때 MV를 크게 해야 한다면 제어대상은 음의 성질을 가지며, 조절기는 양의 성질을 가져 음의 피드백이 형성된다. 반대로 PV > SV일 때 MV를 작게 해야 한다면 제어대상은 양의 성질을 가지며, 조절기는 음의 성질을 가져 음의 피드백이 형성된다.
Reply #162020-12-30
pv가 sv보다 높으면 밸브를 열어야 하므로 정작용입니다 (밸브는 0이면 완전 닫힘, 100이면 완전 열림 상태)
Reply #172020-12-30
1. 액추에이터가 FC/FO를 결정함
2. 공정 요구사항에 따라 제어 로직의 정방향/역방향을 설정함
2가지를 종합하여 판단함
Reply #182021-01-01
제어기의 입력 신호가 증가하면, 출력도 증가한다;입력 신호가 증가할 때 출력이 감소하는 것을 역작용 조절기라고 합니다.
Reply #192021-01-02
조절되는 파라미터(즉, 트랜스미터가 보내는 신호)가 증가할 때, 조절기의 출력도 함께 증가하는 것을 정작용이라고 합니다. 반면, 조절되는 파라미터가 증가할 때 조절기의 출력이 감소하는 것을 역작용이라고 합니다
Reply #202021-01-02
조절기 정작용: 제어 변수가 설정값보다 높을 때, 조절기의 출력 신호가 증가하는 것을 정작용이라 합니다. 조절기 반작용: 제어 변수가 설정값보다 높을 때, 조절기의 출력 신호가 감소하는 것을 반작용이라고 합니다.
Reply #212021-01-03
4‑20mA 출력, 양의 값;반대로, 반.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.