액위계 선택

2020-12-29View Original

Thread Content

재료에는 아연 분말이 30%~50% 포함되어 있으며, 탱크 내부에서는 교반 작용이 이루어집니다. 그로 인해 재료가 쉽게 스케일이 생기거나 막히는 문제가 발생합니다. 재료의 특성상 가능한 한 세척수를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 어떤 유형의 레벨계를 사용하는 것이 가장 적절할지 조언해 주시겠습니까?
Reply #22020-12-29
감사합니다. 저어주는 과정 때문에 파동이 심한데, 불어넣는 방법을 사용해도 영향이 있을까요?
Reply #32020-12-29
감사합니다. 저어주는 과정 때문에 파동이 심한데, 레이더를 사용하면 영향이 있을까요? 초음파의 경우는 가이드 튜브 형태로 사용할 수 있을까요? 탱크의 크기가 작다면 영향이 있을 것 같은데요
Reply #42020-12-29
탱크의 높이, 직경, 압력, 온도는 각각 얼마인가요? 저어주는 것은 바닥에 한 층만 있는지, 아니면 여러 층으로 나뉘어 있고 각각 어느 높이에 있는지. 도파관이 있나요? 최저 및 최고 액위는 각각 얼마인가요?
Reply #52020-12-29
탱크의 부피는 대략 6입방미터이며, 질소로 밀봉되어 있어 약간의 양압 상태입니다. 온도는 100도 미만이고, 교반 장치는 저속으로 작동합니다. 외부 부표를 사용해도 될까요?
Reply #62020-12-29
세라믹 멤브레인을 사용하는 플랜지형 차압형 레벨계면 충분합니다. 요코가와, 클론, E+H 제품 모두 가능하며, DN80 크기라면 모두 막히지는 않을 것입니다. 초음파 및 레이더는 이런 혼합이 일어나는 용액의 레벨 측정에 적합하지 않아 반응 속도가 느리고, 혼합 시 선형성이 부족합니다
Reply #72020-12-30
레이더형 유량계를 추천합니다. 제조업체 선정이 매우 중요합니다
Reply #82020-12-30
레이더형 유량계를 추천합니다. 제조업체 선정이 매우 중요합니다
Reply #92021-01-04
HKRD 시리즈 고주파 레이더 레벨계를 사용하면 됩니다
Reply #102021-01-05
수입 브랜드의 드롭형 레이더 수위계를 사용하는 것을 추천합니다. 제가 직접 테스트해봤는데, 성능이 매우 우수합니다. 참고하시기 바랍니다.
Reply #112021-01-07
이 게시물은 마지막으로 uwtchina가 2021-1-7 16:19에 수정했습니다. 6층에서 제기된 질문은 매우 중요합니다. 주어진 작동 조건에 따라 다음과 같은 선택지가 있습니다. 탱크 본체에 장착하는 경우, 고주파 연속 변조 레이더형 레벨 측정기를 사용하는 것이 좋습니다. 빔 각도는 충분히 작아야 하며, 4° 이하가 권장되고, 가능하다면 1°가 가장 좋습니다. 설치할 때는 적절한 위치를 선택하여 좁은 빔이 혼합용 날개나 탱크 벽을 피할 수 있도록 해야 합니다. 또한 반드시 연속 변조 레이더를 사용해야 하며, 이를 통해 잘못된 반사 신호를 억제하고 혼합용 날개로 인한 간섭 신호를 차단함으로써 노이즈 신호를 줄일 수 있습니다;또한, 용기의 크기가 작다면 반응 속도는 충분히 빠라야 합니다;NR3200 시리즈를 사용하는 것을 권장합니다.또한, 측정 대상인 물질이 쉽게 스케일이 생기거나 막히기 때문에, 도파 레이더형 레벨계와 커패시터식 레벨계는 모두 사용할 수 없습니다; 제조업체 측에서는 고품질의 제품을 선택할 것을 권장합니다. 측정이 안정적이고 정확하며, 안전성도 보장됩니다. 수입 제조업체로는 독일의 UWT, E+H, VEGA, SIEMENS가 있습니다...M계열의 제조사는 추천하지 않습니다. 이유는 다들 아시죠..
Reply #122021-01-08
블로우아웃 기능이 포함된 권장형 도파 레이더 레벨계
Reply #132021-01-16
120G 고주파 레이더 레벨계를 사용하여, 이러한 강한 먼지가 있고 혼합이 이루어지는 측정 환경에 특화되어 있습니다. 재료가 레벨 측정에 영향을 주지 않습니다. AC Q: 6274240

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.